Hej

Om man har FTX ventilation skall huset vara så tätt som möjligt. Än mera i fall huset är ett passivhus.
Ska man då ha eldstad eller köksfläkt som evakuerar ångorna så behöver dessa kanaler en mekanisk stängningsfunktion som öppnar kanalen när den är i drift och automatiskt återgår till stängt läge då den icke är i drift.

Vart finns det mer information om detta och vilka tillverkare erbjuder dessa produkter eller tjänster?

/ A.
 
  • Gilla
MaxRy
  • Laddar…
Köksfläkten är som standard utrustad med ett kallrasskydd som sköter detta automatiskt.

Och har du en kamin finns det väl alltid möjlighet att stänga tilluftventilen när den inte används.

Dessa funktioner är tillräckliga, det vet jag av egen erfarenhet.
 
Om man ska ha eldstad och har ett tätt hus och/eller FTX-ventillation så kan det vara bra att ta förbränningsluften till eldstaden direkt utifrån.
 
  • Gilla
MaxRy
  • Laddar…
KnockOnWood skrev:
Köksfläkten är som standard utrustad med ett kallrasskydd som sköter detta automatiskt.

Och har du en kamin finns det väl alltid möjlighet att stänga tilluftventilen när den inte används.

Dessa funktioner är tillräckliga, det vet jag av egen erfarenhet.
Kallrasskydd hjälper inte hus med övertryckssystem, som tex passivhus är beroende av.
Tilluftsventilen går att stänge men läcker och stkorstenen som är av plåt går inte att stänga .. så frågan kvarstår .. så att säga ...
 
Demmpa skrev:
Om man ska ha eldstad och har ett tätt hus och/eller FTX-ventillation så kan det vara bra att ta förbränningsluften till eldstaden direkt utifrån.
Självklart !
 
Archangel_1 skrev:
Kallrasskydd hjälper inte hus med övertryckssystem, som tex passivhus är beroende av.
Tilluftsventilen går att stänge men läcker och stkorstenen som är av plåt går inte att stänga .. så frågan kvarstår .. så att säga ...
Övertryck och passivhus får du nog förklara lite närmare vad du menar. De flesta vettigt konstruerade passivhus har en väljusterad ventilation men absolut inte något övertryck vilket är livsfarligt givet den tjocka isoleringen som varm läckande luft kan kondensera i.

Normalt ska en kamin/eldstad med stängda luckor vara så rätt med stängda spjäll så drag ner genom skorstenen undviks helt. Ett spjäll för en öppen spis läcker oftast lite men då snackar vi en eldstad som inte är lämplig för passivhus ändå
 
Archangel_1 skrev:
Om man har FTX ventilation skall huset vara så tätt som möjligt. Än mera i fall huset är ett passivhus.
Ska man då ha eldstad eller köksfläkt som evakuerar ångorna så behöver dessa kanaler en mekanisk stängningsfunktion som öppnar kanalen när den är i drift och automatiskt återgår till stängt läge då den icke är i drift.
Demmpa skrev:
Om man ska ha eldstad och har ett tätt hus och/eller FTX-ventillation så kan det vara bra att ta förbränningsluften till eldstaden direkt utifrån.
Archangel_1 skrev:
Självklart !
Om man väljer en kamin med uttag för anslutning av uteluft så kvittar det luft-/luktmässigt om det är öppet ute-frisk/förbränningsluftsintag-kamminen-elstad-rökkanal-skorsten-ute, det kommer inte in/ut det minsta luft genom kaminen, däremot är det mindra bra att det är fullt flås den vägen temperaturmässigt.

Vi har en kammin med ansluten uteluftintag, vi får inte in det minsta röklukt, inte ens när vi kör med köksfläkten på max, stänger av tilluftsfläkten, ökar frånluftsfläkten till max. Vi stryper tilluften till kamminen med kaminens egna tilluftsspjäl.
 
Archangel_1 skrev:
Kallrasskydd hjälper inte hus med övertryckssystem, som tex passivhus är beroende av.
Tilluftsventilen går att stänge men läcker och stkorstenen som är av plåt går inte att stänga .. så frågan kvarstår .. så att säga ...
Nja! Hus ska aldrig ha övertryck.

Följande texter är saxade ur http://www.nollhus.se/images/Rapporter/SP Rapport 2011-06-091.pdf

- En viss obalans i flöden bör också finnas för att minimera risk för övertryck i huset. (sid 22)
- Med de inställningar som är möjliga för husägarna att utföra själva på FTX-aggregaten så finns en risk att frånluftsfläkten ställs lägre än tilluftsfläkten. Om någon husägare av misstag skulle göra denna inställning finns risk för invändigt övertryck. Detta har dock inte skett i något av husen som besökts. (sid 31)
- De besökta byggnaderna hade ett invändigt undertryck, såsom önskat och för-väntat, med ett undantag. Dock skulle det behövas information om inställningar på aggregat så att man av misstag inte ställer in frånluftsfläkt respektive tillufts-fläkt så att ett övertryck bildas i byggnaden. (sid 32)
- Det har i de undersökta byggnaderna i Lindås (egnahemsägare) identifierats ett behov av utbildning i driften av lågenergihus då många inte har kunskap om de tekniska systemen som ändå kräver visst underhåll. Några husägare är t ex osäkra på om de har rätt inställningar på VVX för luftflöde och styrning av värmebatte-riet. Man har gjort egna inställningar som man inte förstått följden av, t ex då flö-den ändrats (obalans, risk för övertryck, värmen fördelas ej, luftväxlingen i hela utrymmet kan bli dålig m m). (sid 47)
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.