Varför går ibland säkringen när jag startar klyvsågen?
Minst 20A rekommenderas vid direktstart av 4kW, så att 16A säkringarna ryker då och då är helt normalt.
I första inlägget skriver TS "4kw 230/16A" vilket jag tolkar som att det skulle vara en 230 V (enfas) motor.
I inlägg #7 säger TS också att den är kopplad enligt: "Såg-förlängningssladd-adapter (stickpropp till trefashandske)-byggcentral."
Jag tolkar detta som att TS plockar en av de tre faserna från trefasuttaget till sågen.
Jag är dålig på det här med motorer men 4 KW på 230 V får jag till 17,4 A. Så om säkringen är på 16 A så låter det rimligt att den skulle gå ibland.
Finns möjlighet att säkra upp till 20A?
I inlägg #7 säger TS också att den är kopplad enligt: "Såg-förlängningssladd-adapter (stickpropp till trefashandske)-byggcentral."
Jag tolkar detta som att TS plockar en av de tre faserna från trefasuttaget till sågen.
Jag är dålig på det här med motorer men 4 KW på 230 V får jag till 17,4 A. Så om säkringen är på 16 A så låter det rimligt att den skulle gå ibland.
Finns möjlighet att säkra upp till 20A?
På de motorer vi drog igång i skolan höll startströmmen i 2-3 sek innan den sjönk.Anna_H skrev:
Som sagt, en bra tångampere och en kallstart borde kunna visa.
Jag funderar ju på att förlängningssladden är nog på 1,5mm o inget är nog dimensionerat för vare sig 16 eller 20A. Visst är startströmmen kortvarig och bör inte slita på kablaget nämnvät men som jac säger, 17,4A på en förlängningssladd låter inte alls bra i mina öron. (Om den nu inte ligger inom rätt area vill säga.)
Liknande trådar
-
Varför ingen ska anlita Poolbyggarna AB
Pool -
Varför startar inte min Gardena Sileno?
Robotgräsklippare -
Varför går min VP på ”sommaren”
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Varför finns det ibland inget varmvatten? NIBE VVM300
Värmepumpar -
Höjer värmepumpens verkningsgrad med solfångare – men varför har inte fler vågat satsa?
Artikelkommentarer