Har satt in 8st led i badrummet av typen Malmbergs MD-99
Går via en Jolly Maxi med impulsfjäder bakom brytaren.

Upplever att dom flimmrar vid maxeffekt, men kan avta något om man dimmrar ner dem.

Det är ca 1 meter ifrån trafo till första spot, total längd till sista spot ca 5-6 meter.

Vad beror detta på? För lång kabellängd?
Har även en separat trafo till led-strippen som sitter med ca 1cm mellanrum till jolly maxi, kan det bli störningar mellan dessa om de sitter för nära?
 
Det beror på att Jolly maxi bara klarar att driva 36W vid 500mA, och dina 8st 5W blir enligt mina beräkningar 40W.

Prova att koppla bort en av armaturerna så ska du se att det fungerar bättre :)
Lösningen är isåfall att köpa en till Jolly maxi och helt enkelt dela upp armaturerna i två grupper.
 
Oops, det såg jag nu vid närmare läsning. Läste 50W först men det var ju 700 mA det.

Har en jolly liggandes,blir att gruppera om det :)
Tack!
 
Lyfter tråden..

Finns det någon annan led driver som klarar 40w/500mA ?
 
Candelux big boss 2x25w om du kan dela upp dom på 2 slingor.
 
Hade tänkt att slippa det och bara köra en
 