10 971 läst · 16 svar
11k läst
16 svar
bastu och jordfelsbrytare?
Sida 1 av 2
Jag har börjat planera ett bastybygge och därmed kollat på aggregat för värmen. När jag läste på bygg max sida så står det att den inte ska kopplas över jordfelsbrytaren. Är det så med alla?jag har ju en sån i huset så Hur gör man då?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 129 inlägg
Står det verkligen att den inte ska kopplas till en JFB?? Det borde stå att reglerna inte kräver att bastuagget är skyddat av en JFB, och anledningen till det är rent politiskt och inte för att det inte går. Men det ska sägas att det händer att gamla bastuagg kan lösa en JFB pga fukt i värmeelementen. Så om ni bara använder bastun då och då så kommer den sannolikt att fungera utmärkt med er JFB. Om inte så är det knappast någon större operation att ge bastun en egen JFB, för ni måste väl ändå anlita en elektriker för att ordna matning till bastun.
Så här står det:
"Elektrisk anslutning: 400V 3 N~5x1,5 mm2, säkring: 3x10A. Elinstallation måste utföras av behörig elinstallatör. Observera att aggregatet inte ska kopplas över jordfelsbrytaren."
Sen är det väl inte så jättekul att dra en ny kabel genom hela huset när det är nytt?
"Elektrisk anslutning: 400V 3 N~5x1,5 mm2, säkring: 3x10A. Elinstallation måste utföras av behörig elinstallatör. Observera att aggregatet inte ska kopplas över jordfelsbrytaren."
Sen är det väl inte så jättekul att dra en ny kabel genom hela huset när det är nytt?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 129 inlägg
Det där var riktigt korkat skrivet. Välj ett annat fabrikat.
Bastun bör i vilket fall ha en egen gruppledning från centralen, så finns ingen sådan så bör ni dra en ny kabel genom hela huset tyvärr.
Bastun bör i vilket fall ha en egen gruppledning från centralen, så finns ingen sådan så bör ni dra en ny kabel genom hela huset tyvärr.
Ja, Harvia är bra.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 129 inlägg
Hur gammalt är det aggregatet?
Hur ofta användes det?
Vad menas med "hela tiden"? Varje gång det startades, en stund efteråt, eller vad?
Hur ofta användes det?
Vad menas med "hela tiden"? Varje gång det startades, en stund efteråt, eller vad?
Kollat på många aggregat av olika märken. Samma formulering om att aggregatet ej ska kopplas över jbf står i samtliga installationsinstruktioner.
Dock så säger alla jag pratat med att det inte brukar vara något problem att koppla dem över jfb.
Dock så säger alla jag pratat med att det inte brukar vara något problem att koppla dem över jfb.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 129 inlägg
Har bläddrar igenom produktstandarden för bastuagg och finner inget belägg för att JFB inte ska användas, eller ens bör. Läckströmmar mm testas på samma sätt som för alla andra typer av produkter men en liten skillnad - man mäter läckströmmen efter att bastun värmts upp. Det är bara elinstallationsreglerna som undantar bastuaggregatet från kravet på JFB för allt i en bastu.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 129 inlägg
Det är inte första exemplet på tillverkare som misstolkar reglerna. Ett annat välkänt exempel är den allpoliga brytaren till badrumsfläktar.
Ett modernt bastuagg ska inte medföra problem med befintlig JFB.
Du kan ju försöka få ett vettigt svar från deras support, men chansen är nog liten.
Men det är lite oklart här hur det ska genomföras. Du har alltså en befintlig gruppledning som inte används idag som du vill använda till bastun? Och denna går ovillkorligen över husets JFB? Det borde som sagt inte vara någon större operation att installera två JFBer, vad det nu skulle vara bra för, det ska som sagt inte behövas.
Ett modernt bastuagg ska inte medföra problem med befintlig JFB.
Du kan ju försöka få ett vettigt svar från deras support, men chansen är nog liten.
Men det är lite oklart här hur det ska genomföras. Du har alltså en befintlig gruppledning som inte används idag som du vill använda till bastun? Och denna går ovillkorligen över husets JFB? Det borde som sagt inte vara någon större operation att installera två JFBer, vad det nu skulle vara bra för, det ska som sagt inte behövas.