Hej forumet.

Jag håller på att planera för att lägga elgolvvärme i ett vardagsrum. Min fråga är om man kan koppla två slingor till en och samma termostat. Behövs det någon speciallösning eller är det bara att parallellkoppla slingorna till termostaten. Jag ska inte koppla själv, det ska en behörig elfirma göra, men vill veta innan om det skapar problem eller inte.

Vore mycket tacksam för svar av kunniga personer :)

Med vänlig hälsning,
J Ahlin
 
Varför 2 slingor när du kör T-2 röd
 
Det var den enklaste lösningen, med tanke på vad det finns för färdigkapade längder att köpa i butik. Fick även en bra deal på en viss längd som de sålde ut till bra pris... Så, två slingor blir det... Frågan är bara om de på något sätt kan kopplas till samma termostat då det gäller samma rum.
 
Är ingen expert på golvvärme, men kan inte tänka mig att slingorna inte skulle gå att dela på golvgivare och termostat.
 
Låt termostaten styra ett 2-poligt arbetsrelä om inte termostaten klarar den höga effekten på dina slingor.
 
Termostaten klarar effekten, så det är inga problem...
 
Då går det bra som du tänkt.
 
Frågan är ju lite vad du har för effekt på dessa slingor?
 
2x1000W men termostaten tar 2300 (10A)
 
Då är det ju inga problem! :)
 
Jag bockar och tackar för alla svar!!!
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.