Vi har en lampa som följt med genom ett par hem men den drar en del el eftersom den har 60 glödlampor på 40 watt styck vilket ger totalt 2400 watt. Den ser ut såhär:

http://www.achillecastiglioni.it/en/projects/id-11.html

Vi har en dimmer (http://www.modelighting.com/photos/SD2500.pdf) som klarar lampan (med nöd och näppe) och vi har alltid anslutet den separat på elcentralen så den fått en säkring på 10 ampere.

I vår nya lägenheter kommer vi att ha ganska många maskiner vilket gör att ampere blir är något vi försöker hushålla med. Huvudsäkringen i källaren är på 25 ampere.

Nu till frågan. Vi har ALLTID denna lampa neddimmrad till näst intill släckt men eftersom det är så många lampor så blir det ändå ett bra ljus. Måste vi ändå avsätta en 10-ampere-säkring till denna lampa eller gör dimmern att vi inte behöver dra en separat kabel till lampan? Det skulle ju vara ok om säkringen (en delad) går om man dimmar upp eftersom vi ändå aldrig gör det.
 
Byta till LED?
 
Byt till Led. Finns snarlika ledhistorier som ser ut som ett träd. Annars köp Halogen lampor. I princip samma lampor som gamla glödljus. Du kan ju sätta in 25W där annars. Visst det kostar ju några kronor och byta lampor men då kommer du ha många i reserv till alla andra lampor i hemmet.
 
Jo, man kan ju byta wattstyrka på alla lampor oavsett typ men det blir ju några tusenlappar så helst behåller jag lamporna jag har. Frågan kvarstår, gör en neddimmring att jag inte behöver lika många ampere på säkringen (såvida jag aldrig dimmrar upp)?
 
Ja, neddimmningen gör att du inte behöver lika många A för avsäkringen. Så den frågan är avklarad. En rejäl pjäs du har där. :)
 
Är det E27 eller E14 sockel?
 
Det är E27.

Enligt GK100 så behövs inte lika många ampere för avsäkringen om dimmer används. Är det marginell skillnad eller är det så att den faktiskt inte kräver mer än en "vanlig" lampa om jag sänker den totala ljusstyrkan till den nivån? Elektrikern var nämligen skeptiskt till att en dimmer skulle göra någon skillnad men jag tänkte dubbelkolla med alla kunniga här.
 
B
Du har ju ändå en 10A säkring i dimmern så...

Skulle man inte kunna sätta en likriktardiod innan dimmern så denna enbart får jobba med en halv period? Då riskerar du inte att man bränner säkringen om man drar upp dimmern på max, och dessutom blir ju känsligheten på dimmern bättre inom det område där ni normalt har den. Kostnad fem kronor. Men det kanske blir för mycket flimmer? Eller något annat olämpligt...
 
Eftersom du skriver att du normalt använder dimmern så att lamporna är näst intill släckta är det givetvis så att den drar betydligt mindre ström. Är det så skulle jag inte kalla skillnaden marginell, att som elektrikern påstå att det inte gör skillnad är fel.
 
Man får mer ljus per Watt med högre temperatur i en glödlampa. Din lampa drar alltså mer än en ensam glödlampa med samma totala ljusstyrka men det är ändå så att din lampa alltid drar mindre ström om du sänker ljusstyrkan, åtminstone så länge det sitter glödlampor i den. Jag tror inte det är något problem så länge lampan är dimmad till "normal" ljusstyrka. Gör ett försök innan ni funderar på att dra om någon el.
 
Bergsmongo skrev:
Du har ju ändå en 10A säkring i dimmern så...

Skulle man inte kunna sätta en likriktardiod innan dimmern så denna enbart får jobba med en halv period? Då riskerar du inte att man bränner säkringen om man drar upp dimmern på max, och dessutom blir ju känsligheten på dimmern bättre inom det område där ni normalt har den. Kostnad fem kronor. Men det kanske blir för mycket flimmer? Eller något annat olämpligt...
En diod är mycket olämpligt, för det första kommer dimmern att sluta fungera, troligen överlever den ändå men det blir nog helt mörkt.
För det andra så orsakar diodkopplingen i allmänhet, likström i elnätet IOM belastning bara på ena halvperioden och risk att elapparater med transformatorer bränns sönder.

Protte
 
  • Gilla
GK100 och 1 till
  • Laddar…
B
Snygg lampa förresten. Kan tänka mig att den inte är billig :) Framför allt inte den med tio lampor per triangel.

prototypen skrev:
En diod är mycket olämpligt, för det första kommer dimmern att sluta fungera, troligen överlever den ändå men det blir nog helt mörkt.
För det andra så orsakar diodkopplingen i allmänhet, likström i elnätet IOM belastning bara på ena halvperioden och risk att elapparater med transformatorer bränns sönder.
Protte
Ja det faller ju in under kategorin 'olämpligt'. :) Om vi bortser från nedsmutsningen, varför slutar dimmern fungera? Är det för att den måste ha själva polaritetsväxlingen som någon form av referens?
 
Jag blev faktist osäker, kondensatorn kommer att laddas ur när triacen tänder, sedan får allt vila en halvperiod så dimmern kommer nog att fungera.
Hur en tjusig dimmer á la ELJO med mjukstart kommer att uppföra sig vet man ju inte.

Protte
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.