J ja73 #1 Medlem · Norrbotten · 204 inlägg 28 aug 2014 08:54 ja73 Medlem Norrbotten 204 inlägg 28 aug 2014 08:54 #1 Jag funderar på att byta till en effektivare cirkulationspump. Är det någon som vet varför Rinkaby Rör skriver "Går ej att använda unionventil 3770 och 3773 till denna pump." i beskrivningen till Yonos-PICO? Jag har såna ventiler monterade.
Jag funderar på att byta till en effektivare cirkulationspump. Är det någon som vet varför Rinkaby Rör skriver "Går ej att använda unionventil 3770 och 3773 till denna pump." i beskrivningen till Yonos-PICO? Jag har såna ventiler monterade.
G Gabbe1 #2 Lösvirkesbyggare · Ångermanland · 4 266 inlägg 28 aug 2014 09:15 Gabbe1 Lösvirkesbyggare Ångermanland 4 266 inlägg 28 aug 2014 09:15 #2 För att ventilerna 3770 och 3773 inte har samma gänga som pumpen. Pumpen har 40R gänga och bör således kombinerad med ventilerna 3771 eller 3772
För att ventilerna 3770 och 3773 inte har samma gänga som pumpen. Pumpen har 40R gänga och bör således kombinerad med ventilerna 3771 eller 3772
J ja73 #3 Medlem · Norrbotten · 204 inlägg 28 aug 2014 09:40 ja73 Medlem Norrbotten 204 inlägg 28 aug 2014 09:40 #3 Tack, det var så enkelt! Att jag inte tänkte på att kolla dimensionerna.. Då får jag se vad jag har för gänga på gamla pumpen.
Tack, det var så enkelt! Att jag inte tänkte på att kolla dimensionerna.. Då får jag se vad jag har för gänga på gamla pumpen.