...till att börja med. Jag har fått lov av elektrikern att dra detta själv!

Jag behöver dra flexslang i undertaket på källaren. Min undran är vilket påverkar bärigheten minst:
Urfräsning ca. 16mm i underkant bjälklag eller 16-17 mm hål högre upp i bjälken.

Hål eller urfräsningen skall göras nära ytterändarna så det är ingen försvagning som kommer göras nära brottyta i mitten...

Jag har även behov av att göra samma sak för 25 mm pex för uppvärmningen. Dock inte samma bjälkar.

Vad säger ni som kan räkna på detta.

Huset byggt -43 så det är rejäla friska bjälkar!
 
Redigerat:
På träguiden finns det guide för håltagning i bjälklag.
Jag har för mig att du ska ha minst 40mm trä kvar, dvs placera centrum av borrhålet 40+borrdia/2 mm upp från underkant bjälke.
 
Jag tog mig friheten att googla fram det åt dig.
Här.
 
Tackar, då är det ju klart som korvspad! Blir till att göra hål, eftersom urtagen borde göras på ovansidan, om jag tolkade texten rätt. Nu vet jag ju inte om det är "klassat" virke de har använt -43 😄 men jag följer rekommendationerna!
 