5 016 läst · 17 svar
5k läst
17 svar
Hur vet man om reglarna (etc) håller för tyngden?
Sida 1 av 2
Moderator
· Stockholm
· 52 005 inlägg
Om huset är byggt enl. byggnormer. Dvs. om huset är byggt i någorlunda modern tid, och inte ngt. konstigt i stil med ombyggd lada eller så. Då bör man kunna förutsätta att bjälklaget är OK.
Sedan kommer detta med tillräcklig styvhet för klinkers in. Iom. att du har matta idag så har du med stor sannolikhet cc60 mellan bjälkarna. För klinkers skall det vara cc30, eller motsvarande. Och motsvarande får du med en golvkonstruktion där du har 22mm golvspånskiva, på cc60. Och ovanpå skivan flytspackel, minst 15mm (tjockleken kan variera lite mellan olika tillverkare, du får kolla anvisningarn för det valda spacklet.
Eftersom klinker ändå måste monteras på ett dött material, och golvgips inte får användas i badrum, så måste man i praktiken alltid flytspackla, även om golvbjälklaget skulle ha "rätt" cc avstånd från början
Det kan vara lämpligt att ändå försöka uppskatta hur grova golvbjälkar man har och vilken spännvidd de har.
Dvs. kontrollera avstånd från yttervägg till en bärande innervägg, ofta mitt i huset. Och mät golvet/takets totala tjocklek ex. vid en trappa. Sedan får man räkna bort tjocklek för golvet på övervåningen och innertaket.
Exempel, du har 15mm parkettgolv, på 22mm spånskiva, på 225mm bjälkar, och 28mm glespanel i taket under, med 13mm gips skruvad i gelspanelen. En rätt vanlig konstruktion. 225mm bjälkar är ok upp till en spännvidd på ca 4- 4,5m
Sedan kommer detta med tillräcklig styvhet för klinkers in. Iom. att du har matta idag så har du med stor sannolikhet cc60 mellan bjälkarna. För klinkers skall det vara cc30, eller motsvarande. Och motsvarande får du med en golvkonstruktion där du har 22mm golvspånskiva, på cc60. Och ovanpå skivan flytspackel, minst 15mm (tjockleken kan variera lite mellan olika tillverkare, du får kolla anvisningarn för det valda spacklet.
Eftersom klinker ändå måste monteras på ett dött material, och golvgips inte får användas i badrum, så måste man i praktiken alltid flytspackla, även om golvbjälklaget skulle ha "rätt" cc avstånd från början
Det kan vara lämpligt att ändå försöka uppskatta hur grova golvbjälkar man har och vilken spännvidd de har.
Dvs. kontrollera avstånd från yttervägg till en bärande innervägg, ofta mitt i huset. Och mät golvet/takets totala tjocklek ex. vid en trappa. Sedan får man räkna bort tjocklek för golvet på övervåningen och innertaket.
Exempel, du har 15mm parkettgolv, på 22mm spånskiva, på 225mm bjälkar, och 28mm glespanel i taket under, med 13mm gips skruvad i gelspanelen. En rätt vanlig konstruktion. 225mm bjälkar är ok upp till en spännvidd på ca 4- 4,5m
Ett väldigt synbart sätt att se om golvet är någorlunda stabilt
är att sätta ett vattenfyllt glas på golvet och be någon vuxen (70-80 kg) hoppa strax intill.
Rör sig vattnet i glaset "för mycket" är det nog bäst att på något sätt stärka upp golvet.
är att sätta ett vattenfyllt glas på golvet och be någon vuxen (70-80 kg) hoppa strax intill.
Rör sig vattnet i glaset "för mycket" är det nog bäst att på något sätt stärka upp golvet.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Har det funkat hittills med våtrumsmatta, så kommer det naturligtvis att fungera i fortsättningen också.nejo skrev:
Plastmattan väger i princip "ingenting".
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Håller golvet att gå på så håller det för en plastmatta också.
Den är elastisk och väldigt flexibel.
Den är elastisk och väldigt flexibel.
som Hempularen redan noterat...cc60 är helt ok med rätt tjocklek flytspackel uppepå.... ergo: cc30 är i princip aldrig relevant iochmed kravet på flytspackel.
Har själv ett helkaklat badrum på cc60 45x220 reglar, och det är oerhört stumt. Så du ska nog klara dig...
Har själv ett helkaklat badrum på cc60 45x220 reglar, och det är oerhört stumt. Så du ska nog klara dig...
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jag vet inte om detta är reglerat när det gäller plastgolv.
Men du kan ju titta exempelvis här:
http://konsument.tarkett.se/sites/t...etroom_system/ID_SE_Aquarelle_Vatrumsgolv.pdf
Vad är du egentligen orolig för?
Men du kan ju titta exempelvis här:
http://konsument.tarkett.se/sites/t...etroom_system/ID_SE_Aquarelle_Vatrumsgolv.pdf
Vad är du egentligen orolig för?
OK, måste det flytspacklas i vilket fall som? Går det inte att lägga matta direkt på underlaget som finns nu (vilket det nu kan vara)?Forbo skrev:
Att det ska bli en läcka/fuktskada och att försäkringsbolaget ska neka p.g.a. någon regel som de anser inte följts.KnockOnWood skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Du skall ju för din och familjens trivsel se till att det blir fall mot golvbrunnen, så inte vatten blir stående.
Men om du är orolig att det skulle läcka genom en golvmatta kanske du borde flytta till en hyreslägenhet i stället.
Detta sagt utan att medvetet vilja vara elak/sarkastisk/ironisk.
Hur länge har du haft huset egentligen?
Några särskilda skäl till denna oro?
Men om du är orolig att det skulle läcka genom en golvmatta kanske du borde flytta till en hyreslägenhet i stället.
Detta sagt utan att medvetet vilja vara elak/sarkastisk/ironisk.
Hur länge har du haft huset egentligen?
Några särskilda skäl till denna oro?
Om det är försäkringsbolagets krav du frågar om, så råder jag dig att ringa dem.
De brukar vara intresserade av att besiktiga befintliga badrum och har du tur skickar de ut någon kostnadsfritt som kan titta på plats. Annars kan de säkert svara på dina frågor över telefon.
De brukar vara intresserade av att besiktiga befintliga badrum och har du tur skickar de ut någon kostnadsfritt som kan titta på plats. Annars kan de säkert svara på dina frågor över telefon.
Moderator
· Stockholm
· 52 005 inlägg
Nej "kravet" på flytspackel gäller bara om du skall ha klinkers på golvet. Eftersom klinkers rör sig annorlunda för värme och fukt, än träfiberplatta. Därför måste man ha ett dött material mellan. Plastmatta däremto hänger lätt med i golvets rörelser.nejo skrev:
Utan då spacklar man bara för att få rätt lutning mot brunnen.