Avloppet gjutet 50cm fel
Det visade sig vid lite närmare kontrollmätningar i köket att avloppet för diskbänken sitter 50cm fel, åt vänster till.
Går det att skarva röret på nåt sätt och lägga längs med sockeln? Röret sitter i en gjuten platta med golvvärmeslingor. Att bila upp golvet känns inte som det mest lockande alternativet.
Nån som har några idéer? Det allra enklaste är såklart att flytta diskbänken men då pajjar vår planering = mindre kul
Går det att skarva röret på nåt sätt och lägga längs med sockeln? Röret sitter i en gjuten platta med golvvärmeslingor. Att bila upp golvet känns inte som det mest lockande alternativet.
Nån som har några idéer? Det allra enklaste är såklart att flytta diskbänken men då pajjar vår planering = mindre kul
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
Låter som ett enkelt problem att fixa. Visst har du diskmaskinen till vänster om diskhon? Då är inte den i vägen iaf.
Om du köper nån meter 50mm rör och några vinklar så är det väldigt lätt att ordna. Vet inte hur fallet ska vara på avlopp från diskbänk, men jag tror det är svårt att misslyckas. Du får ju ett litet tryck iochmed att diskhon sitter så mkt högre. Men sitter inte det felgjutna röret ivägen nu för lådorna, eller ligger det innanför ?
Moderator
· Stockholm
· 52 007 inlägg
Kör med grövre rör, typ 75 mm så långt som möjligt, om det är det du har upp ur golvet, lutningen skall vara 1 eller 2 cm per meter, försök att göra kröken upp i skåpet (där det går från lodrätt till vågrätt) med 2 st 45 graders böjar istället för en 90 graders.
Det är vanligt att man drar avlopp i sidled på det här sättet, därför har ex. diskmaskiner oftast fritt utrymme i nedre bakkanten just för att få plats med ett passerande rör. Så som sagt inget att oroa sig över.
Det är vanligt att man drar avlopp i sidled på det här sättet, därför har ex. diskmaskiner oftast fritt utrymme i nedre bakkanten just för att få plats med ett passerande rör. Så som sagt inget att oroa sig över.
Medlem
· Västra Götaland
· 780 inlägg
Hade oxå detta problem med det löstes som sagt med en böj under skåpet.
Liknande trådar
-
Hur tilläggsisolera plintgrund med gjutet bjälklag.
Isolering -
Vattnet rinner dåligt i köksavloppet
Kök -
Hur rädda dåligt gjutet stolpfäste?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hjälp! Avloppet från badrummet på ovanvåningen går ner i köket
Vatten & Avlopp -
Droppande/knäppande/slag ljud ifrån avloppet vid varmt vatten
Vatten & Avlopp