jämföra ånggenomgångsmotstånd?
Hej!
en byggnadsteknisk fråga som jag har googlat sönder mig själv på utan att hitta svar.
Jag ska isolera med isolinas lin-isoleringsskivor. Med ekologisk isolering ska man ha ett skikt innanför isoleringen som är 3-4 ggr tätare än skiktet utanför isoleringen.
För det inre skiktet har jag köpt isolinas luftspärrspapper som har ett mått på ånggenomgångsmotstånd på 24x10^3 s/m (http://www.isolina.com/se/isolering-byggpapper.cfm)
Och så för det yttre skiktet byggmax vindpapp som är av märket Teno AC350 (http://nwp-temp.se/_teno/wp-content/uploads/2014/02/Pdb-Teno-Vindskydd-AC350.pdf) men där det enda måttet på ånggenomgångsmotstånd är 1,15 +-0,2 m (EN 1931).
Hur fasen jämför man dem? Jag vill ju vara säker på att insidan är 3-4 ggr tätare än utsidan, annars får jag byta vindpappen...
en byggnadsteknisk fråga som jag har googlat sönder mig själv på utan att hitta svar.
Jag ska isolera med isolinas lin-isoleringsskivor. Med ekologisk isolering ska man ha ett skikt innanför isoleringen som är 3-4 ggr tätare än skiktet utanför isoleringen.
För det inre skiktet har jag köpt isolinas luftspärrspapper som har ett mått på ånggenomgångsmotstånd på 24x10^3 s/m (http://www.isolina.com/se/isolering-byggpapper.cfm)
Och så för det yttre skiktet byggmax vindpapp som är av märket Teno AC350 (http://nwp-temp.se/_teno/wp-content/uploads/2014/02/Pdb-Teno-Vindskydd-AC350.pdf) men där det enda måttet på ånggenomgångsmotstånd är 1,15 +-0,2 m (EN 1931).
Hur fasen jämför man dem? Jag vill ju vara säker på att insidan är 3-4 ggr tätare än utsidan, annars får jag byta vindpappen...
Det står att Sd värdet för Isolina pappret är 0,59m
Zv för byggmax vindpappen blir då 1,15m/25*10^-6 = 46x10^3 s/m
http://www.fuktsakerhet.se/sv/Documents/omrakningsfaktorer.pdf
Så det verkar som förhållandet är ca 0,5 = alltså yttre skicktet tätare än inre.
Zv för byggmax vindpappen blir då 1,15m/25*10^-6 = 46x10^3 s/m
http://www.fuktsakerhet.se/sv/Documents/omrakningsfaktorer.pdf
Så det verkar som förhållandet är ca 0,5 = alltså yttre skicktet tätare än inre.
Ok, tack! då var det som jag befarade... någon som har tips på vindskydd som har ett Sd-värde på typ 0,15 m? gärna av papp eller annat naturmaterial, vore skönt att undvika plast men det får väl gå om alternativ saknas.
(vad hänvisar Sd-värdet till egentligen? Är det omräknat till motsvarande tjocklek av ngt annat "standardmaterial"?)
(vad hänvisar Sd-värdet till egentligen? Är det omräknat till motsvarande tjocklek av ngt annat "standardmaterial"?)