Skall rigga upp ett utomhus 3-fas uttag 16 amp för anslutning av
verkstad (i form av container) - avståndet till el-centralen är 20
meter - skall borra mig ut genom väggen där elcentralen sitter
och använda HO7RN-F 5 x ? mm2 dragna i VP-rör under ytter-
takkanten - "känns" som 2,5 mm2 är aningen klent - ryms nätt-o-
jämnt i 16 mm VP-rör (tror jag mig minnas) - 4 mm2 mera korrekt
- ryms väl lätt i 20 mm VP-rör - men 6 mm2 det bästa/inte helt
fel om man inte vill snåla - och då behövas väl 25 mm VP-rör?

Säkring - jordfelsbrytare - avstängning mm för uttaget sitter inne i
huset vid elcentralen förstås ... .
 
Redigerat:
Ska du göra en fast installation med gummikabel ut till containern
eller ska trefasuttaget sitta vid elcentralen och sedan dra en gummikabel ut till containern?
förstår inte frågan riktigt
 
Vad ser du för problem med att dra en vanlig kabel avsedd för ändamålet i stället för gummikabel i rör? Och nog klarar du dig med 2.5mm2 i de flesta normala fall.
 
nisse123: Det förstnämnda - och det jag undrar om är kabel-
arean - samt passande VP-rör?

5 x 6 mm2 gummikabel och 25 mm VP-rör får man nämligen
inte tag på hur-som-helst här på "vischan" (såvida man inte
betalar alltför mkt för det hos lokal elfirma) så jag ville kolla
att det inte ät helt onödigt?
 
GK100: hellre för mkt area än för liten ty då man väl gjort det lär
det förbli så i framtiden - med "vanlig kabel" menar du typ EKLK
eller EKK (innekabeln - heter den det?) - båda kan man ju dra i
VP-rör - då tänker jag att gummikabel kostar inte mkt mera än
dem men är väl bättre, i vart fall inte sämre, eller?

4 mm2 är kanske tillräckligt då?
 
Ska containern stå där den står och inte flyttas runt så gräv ner en N1XV 5*6 istället, gummisladd är för flyttbara tillfälliga anordningar.
 
  • Gilla
palbin och 1 till
  • Laddar…
Jag tänker mig EKK (EKLK eller N1XV går bra) som kabel i ditt fall, går bra att fästa upp i rör elle klamra fritt där det passar. De flesta gummikablar är inte avsedda för fast installation och många typer kan åldras och "torrspricka" så det är inte så lyckat som installationskabel. Och med ett 16A uttag och dina längder går det i de flesta fall bra med 2.5mm2. Tänker du dig att det kan bli annan större belastning i framtiden skulle jag isf dragit N1XV 5x6 till ett 32A uttag säkrat 16-25A allt efter dina matningsmöjligheter. Men alltså ingen gummikabel i viket fall, dessutom dyrare.
 
OK - tackar - har faktiskt funnit gammal sprucken gummikabel
i huset (dragen till ett norskt 2-fas våtrumselement - numera kas-
serat) nu när du säger det :) ... .

Containern skall stå där den skall stå ja - just de :) !

MVH
 
Redigerat:
Tja - jag funderade oxå på större (antal amp) uttag än 16A - lika
bra att beställa containern med 32A anslutning förmodar jag :) ... .

N1XV 5x6 mm2 i rör dragna i VP-rör under yttertakkanten längs
huset låter bra det - gräva ner passar inte så bra tror jag - kan man
handla detta på Hornbach? Och det är 25 mm VP-rör som travas
för detta, eller? (Kan väl iofs ringa Hornbach o fråga om det ... .)

MVH
 
Om det är en stålcontainer är det viktigt att den blir jordad ihop med skyddsjorden så att den har samma potential som dom jordade maskinerna i ''burken''. Annars kan hela ''burken'' bli spänningsförande om någon kabel blir sönderklämd.
 
Tja - containrar har ju ofta både 3-fas och 1-fas anslutning oavsett ... .

Och ja det rör sig om en "ny" (fast använd för en transport från Kina
för att få den till Sverige) 20 fot stålcontainer (finns det andra material
:) ) som skall beställas kundanpassad med isolering, dörr, fönster, el-
central, belysning, juste lås av LCS (Lundby Container Service) ... .

Jag har en granne som köpte en begagnad gammal container för ett
år sedan - han har jordat den med jordspett liknande - han använder
iofs bara en-fas anslutning för belysning ... .

Skall man alltså skruva fast gul-gröna sladden i container-höljet? Låter
inte helt attraktivt :) ... .

Eller dra 4-ledar kabel direkt från elcentralen (utan säkringar mm (annat
än centralens huvudsäkring)) och etablera en egen jord i containern mha
jordspett liknande ... ?

Jag vet att om man frågar om detta så ... :) ... .
 
Det finns väl en god chans/risk att containern får kontakt med jord. Då är det en mycket god ide med en grön/gul mellan containern och matande näts skyddsjord. Det gör fel i maskiner mycket mer uthärdliga.
 
Han som drar elen i containern jordar säkert den enligt praxsis.

oftast sitter det 1st 32A intag på containern.
 
Jo - men denna är (blir) "custom"-byggd - de utgår från "nya" metall-
höljen - och så gör de sedan vad man vill med dem enligt taxa ... :) .

Men det det kan ju helt klart vara så - ja - att de jordar containern som
praxis - ja - det har du helt rätt i - så är det nog :) ... . Bra att jag har
ngt att fråga dem om ... men så borde det nog vara ja ... .

Då är vi tillbaka till föregående fråga ...

N1XV 5x6 mm2 i rör dragna i VP-rör under yttertakkanten längs
huset låter bra det - gräva ner passar inte så bra tror jag - kan man
handla detta på Hornbach? Och det är 25 mm VP-rör som travas
för detta, eller? (Kan väl iofs ringa Hornbach o fråga om det ... .)
 
25-rör blir bra.
Jag har inget Hornbach i närheten så jag kan inte deras elsortiment.
 