Dax för min förhoppningsvis första riktiga projekttråd. Vårt hus byggt 1960 skall få FTX. Främsta skälen är:
-Mindre kondens och behov av att sova med fönstret öppet i stora sovrummet
-Bättre torkning i tvättstugan (idag sitter en klen frånluftsfläkt där)
-Konstant drag i badrummet (idag sitter endast en fuktstyrd pax där)
-Ökad komfort (dåligt isolerat hus och det drar kallt här och där)

Förutsättningar
-132m2+8m2 tvättstuga, möjligen 5m2 entre i framtiden.
-Den mesta rördragningen sker i kattvindar och bjälklag.
-Aggregatet placeras på garagevinden
-Trappan mellan planen lämnar igen möjlighet för genomföring inomhus utan rören får dras i takfoten.

Tänkta val
-Ingen tilluft i allrummet (mitten) ovanvåningen. Luften dras från sovrummet och genom här.
-Östberg Heru 100S EC (inte hugget i sten men verkar ok och lite lagom överdimensionerat)

Tänkt skiss:
1vån FTX.PNG
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

2vån FTX.PNG
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Öppna frågor
1) Funderar på att även sätta tilluft i tvättstugan. Vill ju varken dra in matos från köket eller garageluft. Funkar det med både till och frånluft i ett sådant litet rum?
2)Tänkte mej 160mm frånluftskanaler och 160mm tilluft fram till trappan och bara 125 mm i takfoten och vidare. Avsticken i början blir 125mm. Det bör väl räcka?
3) Riskerar jag att höra ljud/vibrationer i sovrummet? Skall ha ljuddämpare både efter aggregatet och innan tilluftsdonet, men själva aggregatet hamnar ju bara några meter från huvudkudden, med endast en vägg (tegelklädd) emellan.

Alla övriga kommentarer och tankar mottages tacksamt!
 
Eventuellt två tilluftsdon i vardagsrummet, frånluft vid matplats, borde funka med tilluft i tvättstugan (vid dörren till köket), lägg aggregatet på isolerskiva.
Byt dörren mellan tvättstuga och garage till en minst EI30 brandklassad (ytter)dörr, fördelar; lufttät, ljudtät, minskad inbrottsrisk*, minskar brandspridningen mellan hus & garage. Bör även se till så att väggar/tak är brandklassade mellan garaget och resten av huset.

* = det är oftast lätt att ta sig in i ett garage om då dörren hålls låst med bra lås minskar risken för inbrott i huset genom garaget.
 
  • Gilla
Dsl
  • Laddar…
Demmpa skrev:
Eventuellt två tilluftsdon i vardagsrummet, frånluft vid matplats, borde funka med tilluft i tvättstugan (vid dörren till köket), lägg aggregatet på isolerskiva.
Byt dörren mellan tvättstuga och garage till en minst EI30 brandklassad (ytter)dörr, fördelar; lufttät, ljudtät, minskad inbrottsrisk*, minskar brandspridningen mellan hus & garage. Bör även se till så att väggar/tak är brandklassade mellan garaget och resten av huset.

* = det är oftast lätt att ta sig in i ett garage om då dörren hålls låst med bra lås minskar risken för inbrott i huset genom garaget.
Eftersom att dragningen till vardagsrummet sker genom att dra rören i bjälklaget underifrån, dvs riva innertaket och 25cm kutterspån vill jag gärna minimera detta, dvs helst bara en tilluft i vardagsrummet.

Frånluft vid matplatsen skulle ju faktist inte vara så svårt att fixa. Men hur viktigt/hur mycket tillför det?

Tanken med tilluften i tvättstugan är helt klart vid köksdörren, då satsar jag på det!

Garagedörren bytte vi till en ljud och brandklassad innerdörr när vi renoverade och det är vi nöjda med. Tät och tyst. Lurar på att stoppa i en riktig låskolv också.

I övrigt har garaget brandklass a la 1960, dvs enkel gipsskiva och råspont och på detta 10cm kutterspån (över tvättstugan har jag lagt 20cm glasull istället). I framtiden kommer jag kanske dunka upp ett extra lager gips i tak och på den nya väggen (bakom tvättmaskinerna) men det är inte prio just nu.
 
I lördags tog jag ner takfotsinklädnaden och började knacka ner de 4 översta lagren tegel för att få tillräckligt med plats. Tänker mej 2st 45 böjar för att vinkla ut rören (1st 160mm och 1st 125mm). Sedan skall de isoleras med en strumpa (25-30mm) var och därefter får de så mycket matta runt som får plats, där det får plats.

DSC_0252 (Large).jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Nu har jag uppdatera mina skisser med tilluft i tvättstugan och ev. frånluft vid matplatsen samt tänkta kanalmått.

Det jag klurar på just nu är om jag skall beställa ett komplett paket från Soliduct (dvs låta dem göra en ventilationsritning och ta fram materialet) eller om jag skall plocka ihop det själv. Vad tror ni efter att ha sett min skiss? tillför det mycket att få en ritning från en ventilationstekniker eller kan jag lägga alla pengar på injusteringen istället?

1vån FTX.PNG
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

2vån FTX.PNG
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Tjena,
Tror på en bra injustering, kommer ändå kanske inte bli exakt som du kan dra rören efter en ny ritning med tanke på just dina föruttsättningar i bjälk laget. Jag har precis bytt aggregat och skall lägga till en tilluft samt några frånluft. Vad kommer du köra för isolering på rören? Strumpa och sedan? Finns rätt många varianter ena dyrare än den andra?
 
Mattias_Jo1 skrev:
Tjena,
Tror på en bra injustering, kommer ändå kanske inte bli exakt som du kan dra rören efter en ny ritning med tanke på just dina föruttsättningar i bjälk laget. Jag har precis bytt aggregat och skall lägga till en tilluft samt några frånluft. Vad kommer du köra för isolering på rören? Strumpa och sedan? Finns rätt många varianter ena dyrare än den andra?
Oj, vad svårt det blev nu. Hade precis bestämt mej för att skicka en förfrågan till Soliduct.
Nackdelen är som du säger att jag kommer få anpassa en del (tex på toaletten uppe, vet inte om jag skall sätta frånluftsdonet i midjehöjd eftersom taket inte går högre eller om jag lyckas fälla in det i väggen och få det längs upp på väggen). Dessutom räknade jag lite grovt och tror att jag hamnar på runt 35k i totalkostnad hos Soliduct. om jag fattat det rätt betalar jag alltid det fasta priset 40k, och då tjänar jag ju egentligen ingenting på att beställa hela paketet utan kan ju lika gärna beställa ritningen separat (runt 3k).

Strumpa först som grundisolering (mest för att det är lätt och för att få en tät grundisolering). Takfoten kommer jag trixa in så mycket vanlig stenullsmatta jag får plats med. i kattvindarna kommer jag bygga upp en ny "vägg" framför rören och sedan fylla utrymmet runt rören med lösull. På garagevinden skall rören ner så långt det går i befintlig isolering och sedan blir det väl en 95mm matta eller lösull på det.
 
Har egentligen inte hänt någonting på semestern, främst för att jag pysslat med andra renoveringprojekt. Det enda är väl att jag räknat lite på luftflöden, dels i de olika donen och dels i rören.

Igår gjorde jag det ena hålet för rörgenomförinigen i takfoten. Blir inga problem att få plats med 160röret inklusive strumpa. Dock kommer jag nog bara att få plats med ungefär 100mm isolering utanpå strumpan.
DSC_0378.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Idag har jag handlat rör och böjar (4*45° /rör). Målet är att få klart takfoten, inluftkanalen till FTX aggregatet samt att ha installerat nya takkåpan till imkanalen precis ovanför köksfläkten innan det blir för kallt ute - Alltså allt utejobb.
 
Jag är antagligen värdssämst på att uppdatera mina projekttrådar :(

Sedan är jag inte särskillt snabb hellet. Trots detta har det gått framåt. Systemet är i drift sedan någon månad. Enda donet som inte är inkopplat än är frånluften i tvättstugan som fortfarande går rakt ut med separat fläkt.
Blev en del justeringar jämfört med planen, främst vad gäller aggregatets placering och rörgenomföringen mellan garagevind och kattvind.

Så här ser det ut just nu:

1vån FTX.PNG
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

2vån FTX.PNG
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Som synes har jag även börjat räkna lite på luftflöden.

Det fick lättare än planerat att dra i bjälklaget så jag skrapade ur spånet inne från kattvinden och sköt in röret (med strumpa på). Slutligen petade jag in lagom stora bitar isolering med en lång planka för att fylla utrymmet så bra som möjligt.

Resultatet är att jag slapp riva något innertak, och att donet i övre sovrummet på nedre plan hamnade ända ute i hörnet, dvs så långt från dörren som möjligt.
 
Och så lite bilder. Säg garna till om ni är intresserad av något särskilt :)

DSCN0005 (Custom).JPG
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Jobbar i kattvinden

DSCN0012 (Custom).JPG
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Nästan klar!

DSCN0009 (Custom).JPG
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Tilluft sovrum (andra sidan väggen från ovanstående kattvind)

DSCN0015 (Custom).JPG
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Tilluft trättstuga

DSCN0016 (Custom).JPG
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Tilluft vardagsrum

DSCN0017 (Custom).JPG
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Frånluft badrum

DSCN0019 (Custom).JPG
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Inkommande friskluft tv, th går den in på garagevinden.

DSCN0024 (Custom).JPG
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Tillfällig inkoppling av aggregatet. Det är ungefär lika trångt på vinden som det ser ut!
 
  • Gilla
Stenolofanders
  • Laddar…
Sådär! Nu är även frånluften i tvättstugan inkopplad.

Systemet är så klart inte injusterat än. Lurar på om jag skall hyra en mätare eller som jag skall försöka lura in grannen som jobbat med ventilation. Än så länge går jag alltså på känsla, frånluften i köket är strypt rätt bra, och sedan stryper jag badrummet något för att få bra frånluftsflöde i tvättstugan.

Har lyckats trycka in en fast 600mm dämpare på tilluften efter en 1200 flexdämpare. I sovrummsdonet sitter dessutom en inno125. Detta går att jag köra 38-40% på tilluften utan att höra något ljud i sängen (15m2 sovrummet) med huvudet 1m från donet. Skulle vara intressant att se om denna nivå på tilluft ger tillräckligt totalt flöde.

Just nu kör jag 39% på tilluften och 52% på frånluften. Rejält undertryck alltså, som säkert är ändå större i verkligheten eftersom tilluften som sagt har 2 dämpare och fler böjar.

Just nu rapporterar fjärrkontrollen 4° in och 18° på tilluften. Frånluften är 21° och det som skickas ut är 11°.
Sjukt nöjd med aggregatet så här långt...

Har svårt att känna att inneluften är speciellt mycket bättre än innan, och det är väl ett tecken på att mitt självdrag ändå funkade hyfsat samt att huset är precis så otätt som jag misstänkt.

Men jag är ändå nöjd då mina huvudmål uppnåtts:
-INGEN imma på sovrumsfönstret trots att vi har en rullgardin som täcker fönstret
-Mycket varmare på toaletten uppe
-Svalare i sovrummet
-Bättre frånluft i badrummet, blir knappt någon imma på spegeln
-Lägre ljudnivå, man hör inte längre regn och vind på/från takkuporna
 
  • Gilla
Stenolofanders
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.