Har en nibe 1245 med 1 extra shuntgrupp för golvvärme.

Golvvärme på hela nedervåningen, är grupp 2
Radiatorer på övervån. är grupp 1
allt pumpas via ett 100 L utjämningskärl

golvvärmens framledningstemp är satt till max 41C medan radiatorenas max är 65

hur ska man tänka med värmekurvorna, ska det vara samma för bägge systemen ?

vad händer om system 2 vid någon temperatur får högre börvärde för framledning än system 1 ? kompenserar pumpen för detta eller blir det bara för kallt?

fattar inte riktigt och då blir det svårt att fråga begripligt också :surprised:
 
System 2 ska ha en lägre kurva än system 1. Då blir alltid börvärdet på framledningen alltid högre på system 1.
Vilken kurva du ska ha beror på hur värmesystemet är dimensionerat, hur väl isolerat huset är mm.
Du får prova dig fram under värmesäsong. Börja gärna med en låg kurva och höj tills du blir nöjd. Tänk på att golvvärme är trögt och tar någon dag att stabilisera sig. Har du rumstermostater, ska dessa vara fullt öppna när du justerar in systemet. Sedan kan du vrida ner dem till önskad rumstemp, eller strax över.
 
Redigerat:
Stämmer som lordi skriver, att bara ställa ner maxtempen får till följd att du får ett för varmt golv. System 2 kan därmed aldrig få ett högre börvärde än system 1.
 