Pump som jobbar med 1,35kW - kan kopplas in med 3G1.0 ? Eller måste jag upp i area?
Längd är 3m och 10A.
 
Ta 3G1.5 så blir det rätt.
Det går att räkna på delarna och se om 1mm2 räcker, men varför på en sån kort sträcka?
 
Tack för snabbt svar.
Helt enkelt för att jag har massvis av 1.0mm2 kabel. Däremot inget av 1.5....
 
Redigerat:
Vattenpump?
Då går det, eftersom det är intermittent drift och liten effekt.
Fast ansluten eller med stickprop?
 
Poolvärmepump och med stickpropp :cool:
Så bra om 1.0 duger.
 
1.35 kW motsvarar en fasström på knappt 6 A, och en fritt förlagd anslutningskabel med ledararean 1.0 mm² får belastas med 14 A så det finns gott om marginal.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.