Lika bra att försöka få hit en elektriker känns det som...
 
  • Gilla
Patrik_Hed och 1 till
  • Laddar…
Har du bytt tändelektroder och tändkablar? Det låter lite som att JFB löser när brännaren ska tända. Oftast har du också en magnetventil, som öppnar oljetillförseln. Kolla kablaget till denna.
 
Felet behöver inte vara i brännaren. Jag hade problem med JFB som löste när tvättmaskin kördes, slog av skiten och trodde det var ok. Nån timme senare löste JFB när diskmaskinen kördes. Felet visade sig till slut ligga i tvättmaskinens nätfilter som hade svag avledning mellan jord och nolla.

Ta dit en elektriker som får megga fram orsaken
 
lordi skrev:
Har du bytt tändelektroder och tändkablar? Det låter lite som att JFB löser när brännaren ska tända. Oftast har du också en magnetventil, som öppnar oljetillförseln. Kolla kablaget till denna.
Har provat att byta hela brännaren med samma dåliga resultat... Kan man megga kablaget i en brännare?
 
Lite kort, ja. man kopplar ihop fas och nolla och meggar mellan jord och dom ihopkopplade trådarna.
 
Brännaren kan ha ett förvärmningselement före munstycket.
sitter inbyggt i "röret" som du skruvar fast munstycket i.
Då går det in kablar i "röret"

Finns på bland annat Beo 1000

Man känner igen detta med att brännaren väntar ett tag innan den startar efter termostaten kallar på värme.
väntetiden = uppvärmningstid.

Det går ofta bra att köra utan detta förvämningselement inkopplat.
 
för att kolla installationen före brännaren, koppla in en 230volts glödlampa på brännarens kabel. vrid på termostaten så den kallar på värme, lampan ska då tändas.
Löser inte jordfelsbrytaren ut, då är det konstaterat att felet finns i brännaren...


Ps bryt strömmen och spänningslöshets kolla innan du kopplar

Kom att tänka på troliga brännarfel.
kondensatorn till brännarmotorn/fläkten.
Överledning på högspänningsidan brukar ej ge jordfel, då sekundärsidan på trafon är skiljd från jord. och trafon är av fullisolerad typ, dvs två separata lindningar isolerade från varandra (sekundär och primär lindning).
Givetvis kan det vara ett inre isolations fel till jord på trafon. Men trafon var som sagt bytt tidigare.
 
Redigerat:
Är det verkligen en jordfelsbrytare du har? Det kan ju i själva verket vara en moderjordfelsbrytare. I så fall beror problemen på att moderjordfelsbrytaren tycker att det är dags att byta ut oljebrännarn. Mot något annat än en oljebrännare.
 
  • Haha
Emil_K
  • Laddar…
HSP skrev:
för att kolla installationen före brännaren, koppla in en 230volts glödlampa på brännarens kabel. vrid på termostaten så den kallar på värme, lampan ska då tändas.
Löser inte jordfelsbrytaren ut, då är det konstaterat att felet finns i brännaren...
.
Bra ide! Ska hem och prova detta nu innan elektrikern kommer i eftermiddag..
 
JRA skrev:
Bra ide! Ska hem och prova detta nu innan elektrikern kommer i eftermiddag..
Har testat detta med en vanlig kupevärmare ansluten och då gick det minsann bra! Ingen JFB löste ut! Borde betyda att det är läckströmmar nånstans i brännaren då va?
 
Problemet löst! Gud vad glad jag blir! Det var den lilla magnetventil till oljepumpen som hade brunnit! Ny sådan ventil och brännaren spinner som en katt :)
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
Men byttes inte den när du bytte hela brännaren?
 
Jo... Men i och med att jag har provat olika pumpar också så måste denna ha hamnat där sist...
 
Ja grattis till en lyckosam felsökning.
 
Tackar! Tur man hade lite gamla grejer hemma annars kunde det blitt dyrt...
 