JFB löser plötsligt.....
Vp och elvb ligger redan utanför..... Men övriga apparatus är förstås icke friade från misstanke.Mikael_L skrev:Jag skulle nog mer misstänka att det är bäst att prova koppla ur spis, kyl/frys, tvättmaskin, VP, VVB för att kolla om det är någon pryl som läcker för mycket krypström.
Alla är ganska kända bovar i sammanhanget, särskilt prylar med elpatroner av något slag i, vilket alla där uppräknade utom k/f kan sägas ha.
Ja saker utomhus är ju också högt på listan.
Min flvp ligger ganska nära 30mA-gränsen, helt ensam. Den var jag tvungen att lägga utanför JFB.
Megger finns här nånstans.....Slugge skrev:
Segmentering av centralen är på gång avsett. Garage och några uttag utomhus ska få en egen jfb, sedan finns ju redan två uc. Framförallt ska kyl och frys bort från jfbn för ute+garage...
Enklare är kanske att skruva ut/flippa alla säkringar utom dom som går till maskinen. Håller JFB:n då så lutar det väl åt att det är den sammanlagda läckströmmen som är boven och då är det till att börja leta.
Moderator
· Stockholm
· 52 018 inlägg
Provade att slå av alla säkringar i centralen utom den till garaget. Då gick det bra att starta sågen. Slog sedan på 5 i taget med efterföljande sågstart. Tyvärr händer det just nu inget ens med all utrustning inkopplad.
Det jag inte har kontroll på jämfört med tidigare är om kyl+frys+frys gick samtidigt som jag fick problem tidigare, det skulle kunna vara en skillnad. I övrigt är det iprincip samma utrustning som är inkopplad.
Det jag inte har kontroll på jämfört med tidigare är om kyl+frys+frys gick samtidigt som jag fick problem tidigare, det skulle kunna vara en skillnad. I övrigt är det iprincip samma utrustning som är inkopplad.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 096 inlägg
Någonting skiljer i förutsättningarna, maskinerna kanske har rumstemperatur etc. Jag ser förresten ingen uppgift om ifall maskinerna är skyddsjordade eller dubbelisolerade. Om JFBn löste *direkt* vid start tror jag fortfarande på att JFBn inte klarade startströmmen - att den fick JFBn ur balans. Om det dröjde några tiondels sekunder är det troligen istället en läckström i maskinerna. Observera att du paradoxalt kan minska denna risk genom att starta förbrukare på andra faser än den maskinerna ligger på.
Maskinerna är dubbelisolerade, har inte stickproppar med jord.Bo.Siltberg skrev:Någonting skiljer i förutsättningarna, maskinerna kanske har rumstemperatur etc. Jag ser förresten ingen uppgift om ifall maskinerna är skyddsjordade eller dubbelisolerade. Om JFBn löste *direkt* vid start tror jag fortfarande på att JFBn inte klarade startströmmen - att den fick JFBn ur balans. Om det dröjde några tiondels sekunder är det troligen istället en läckström i maskinerna. Observera att du paradoxalt kan minska denna risk genom att starta förbrukare på andra faser än den maskinerna ligger på.
Direkt vid start.....hmmm....nja. Jo så är det nog. Men idag startade jag 15 gånger när jag testade och det gick bra....
Det skulle kanske kunna vara något - iallafall kapgersågen har ju hängt med rätt länge och är väl använd. Men, det som talar mot ett sådant problem är att felet uppstod på två olika sågar, dels kapgeren, dels bänksågen. Dock sitter det antagligen nästan samma motor i dom så startströmmar etc är antagligen likartade.elmont skrev: