Hej

Vi håller på att bygga till vårt hus från 1930 och är helt klara med klimatskal och värmeinstallation. Vi har sedan tidigare en IVT greenline C5 installerad 1999 med ett borrhål på 135m. Den har fungerat mycket bra men i och med tillbyggnaden så beslutade vi oss för att flytta pumpen till en plats i den nya källardelen. Pumpen driftsattes på nytt i oktober men jag börjar nu fundera på om det har blivit något fel i samband med flytten.
Tidigare vintrar har temperaturen på inkommande köldbärare aldrig gått under +1.0. Temperaturfallet har legat stadigt på 2 grader. Nu ligger temperaturfallet på 3.3 grader och inkommande köldbärare är redan nu nere på +1.1. Den har fallit från +1.4 på bara tre dagar så man undrar ju var detta ska sluta... Vi har visserligen ökat vår boyta men dels så är den nya delen mycket bättre isolerad och dels har vi förbättrat isoleringen på vissa ställen i den gamla delen så energibehovet ska inte öka. Dessutom så ska väl inte det påverka dessa siffror under förutsättning att den går mer eller mindre kontinuerligt vilket den normalt har gjort även tidigare under vintermånaderna.
Skulle dessa siffror kunna peka på luft i köldbärarkretsen? Det ser ju ut som om vi nu har ett för kort borrhål i relation till pumpens effekt, men våra 135m har ju räckt alldeles utmärkt tidigare.

Jag vill inte gärna ta diskussionen ännu med installatören, jag har tyvärr inte så stort förtroende för honom...

/Lars
 
Är ingen expert på detta men det låter fullt möjligt att luft i kb-kretsen ställer till med problem.
 
vist kan du ha lite luft. men den större bostadsyten bör göra en stor effekt på din till synss lilla pump & korta borra
 
vist kan du ha lite luft. men den större bostadsyten bör göra en stor effekt på din till synss lilla pump & korta borra
Det där köper jag inte. Om pumpen går kontinuerligt så ger den 5kW oavsett hur stort eller litet hus den försöker värma. Det måste ju också innebära att den tar ut lika mycket ur borran oavsett husets storlek (förutsatt kontinuerlig drift). Att det sen är svårt att hålla huset varmt är ju en annan sak (som dessutom inte är något större problem hos oss, pumpen räcker)
Någonting har hänt i och med flytten, frågan är bara vad...?
 
Har ni satt in nya /fler radiatorer lagt in golvärme eller liknande saker så sänks framlednings temp. Detta i samband med ett större energi behov ökar utefekten på pumpen ökar och även effektuttaget ur hålet.

Så den har altså gått kontinuerligt även förut eller har drift timmarna ökat i förhålande till rådande utetemp.

Det kan omöjligt blli något fel på pumpen/instalationen som skulle orsaka detta enda möjliga förklaringen om inte effekt behovet ökat är att du fått sprickb ildning i berget som gjort att vatnet letat sig nya vägar och på så sätt minskat aktivt djup.

Lodda hålet så ser du vart du har vatten spegeln.
 
huset kräver nu mera energi & om den energin inte ska tas ur borran via värmepumpen så ska den vara direkt el, eller från helt annat värmekälla.

boran har ju belastats mera! (under en längre tid)
 
Ni som kommenterar:
Ni har ju missat att larseman skriver att delta-t på köldbärarkretsen har ökat mer än 50% (från 2 till 3,3 grader).
Det betyder att cirkulationen har minskat i motvarande omfattning.

Larseman, du har med stor sannolighet luft som hindrar cirulationen eller något annat.
När värmepumpen flyttades kan den smuts som alltid samlas efter några år ha lossnat och nu täpper till sil eller annat.
Har du fått slangen renspolad från luft?
Om inte så är det troligen luften som spökar för dig.
 
Tempdiff på ca 3 grader är ju ett bra värde så varför låter det som hela värden rasat?
Kanske så enkelt att diffen ökat pga ledningsomdragning md ökat flödesmotstånd?
 
Fysik åk 9
Uppvärmning av ett gram vatten en grad kräven en calori~4 ws.
En 4,5 kW värmepump som har delta-T på 2 grader C har ett flöde på 4,5/4/2=0,56liter/sek
Vid delta-T 3,3 blir det 4,5/4/3,3=0,34 liter/sek.

Nu har inte sprit och vatten samma värde för värmekapacitiviteten så siffran 4 ovan blir något annat men ni förstår nog principen.

Leta luft i systemet och kolla silarna.
OBS.
Om systemet har spolats åt fel håll så kan det ligga skräp i värmeväxlaren men det borde inte inverka så här mycket.
 
BAS skrev:
Ni som kommenterar:
Ni har ju missat att larseman skriver att delta-t på köldbärarkretsen har ökat mer än 50% (från 2 till 3,3 grader).
Det betyder att cirkulationen har minskat i motvarande omfattning.

Larseman, du har med stor sannolighet luft som hindrar cirulationen eller något annat.
När värmepumpen flyttades kan den smuts som alltid samlas efter några år ha lossnat och nu täpper till sil eller annat.
Har du fått slangen renspolad från luft?
Om inte så är det troligen luften som spökar för dig.
om man har sänkt radiatortempraturn, tilexempel genom att ha golv värme i nya delan & slpuuit en yttervägg i gamla delen, så kommer värmepumpen at bli effektivara o suga ur mer energi ur borran, o då ökar delta-t, trots att cirkulationspumpen har samma varvtal
 
Men snälla det är ingen fara med et delta på 3,3 låter som om pumpen är obrukbar och redo för skroten kör på bara är det luft så kommer den om allt är rätt gjort att hamna i kärlet eller ut igenom eventuella spirovent.
 
när det är runt nollan hoss mig så har jag ett delta-t på 5 grader.
Funkar fin fint!!!
 