Hej!
Har en liten varmvattenberedare i mitt gästhus. Första 2 sekunderna ger den varmvatten, sen blir det iskallt. Vattnet i tanken är varmt. Om jag stänger påfyllningen till beredaren så blir det varmt vatten som kommer, mystiskt. Problemet när man har stängt påfyllningen är att den tappar tryck efter ett tag. Nån som vet som kan vara fel, det verkar som att den tar vatten direkt från påfyllningen istället för att ta från tanken, den borde ju blanda de två så att det blir lagom varmt.
 
det kan vara ett plastror som leder vv frn toppen pa tanken och ut som gatt sonder. Da blir det so.
 
Går det röret inne i tanken?
 
Ja, från utloppet till längst upp i tanken. Det är där det varmaste vattnet finns. Har läst på forumet att vissa vvb har ett plaströr där som kan gå sönder. Då smiter inströmmande kv ut direkt den vägen. Kan gå att skruva isär och titta.
 
Finns inen sådan koppling som man ser, däremot går det ett rör från tilloppet till utloppet utan att passera tanken.
 
det sitter inuti. soek po forumet efter den andra traden.
 
Börja med att motionera blandningsventilen, den sitter på motsatt sida om avstängningen.
Kör den till ändlägena ett par gånger. Ibland så fastar kalk i ventilen, och ibland så kärvar den bara.
 