Det var ett tag sen. Men nu till ett annat problem ingen ström på en fas. Ny matarledning till huset
provisorisk ledning inkopplad. Grävarbete imorgon här kommer lite bilder.
provisorisk ledning inkopplad. Grävarbete imorgon här kommer lite bilder.
Medlem
· kronoberg
· 1 520 inlägg
ooh.. Inkopplingen i mätarblocket kunde man faktiskt unnat sig ett par AP klammer..
Akta dig för att röra kabeln det allra minsta vid både skåp och elcentral/mätarblocket.
Är det en bilväg som kabel ligger dragen över? Det är inte rekommenderat att man kör några fordon eller utsätter kablar för yttre åverkan. Det där ser ut som en N1XV förövrigt.
Akta dig för att röra kabeln det allra minsta vid både skåp och elcentral/mätarblocket.
Är det en bilväg som kabel ligger dragen över? Det är inte rekommenderat att man kör några fordon eller utsätter kablar för yttre åverkan. Det där ser ut som en N1XV förövrigt.
Saknas en fas på den provisoriska eller vad?
Medlem
· kronoberg
· 1 520 inlägg
Den befintliga kabeln som ligger i marken verkar vara skadad och en fas löser ut. Så de har lagt dit en tillfällig ovanför jord i väntan på reparation.snaggletooth skrev:
Skulle ju gå att bara stöta fram var det är kabel brott och sen skarva en långskarv så kan man säkert köra vidare på den befintliga kabel om den är vettig. Men nu verkar det iofs inte vara några längder det handlar om? så kanske de tycker att det är lika bra att dra fram en helt ny.
Allvetare
· Östergötland
· 3 789 inlägg
De kunde ju kostat på sig lite gulslang över kabeln i alla fall. Ser inte bra ut även om det är en tillfällig installation.
Nej det saknas ingen fas det är nollan. Lägger in lite nya bilder arbetet är nu utfört o elen åter.