Hej!

Ska inom de närmsta veckorna påbörja taksänkning i hela min lägenhet. Kommer ha infällda spottar i vardagsrum, hall, kök och badrum. Då jag inte kan sänka taket särskilt mycket (max 80-90mm) så har jag tänkt använda mig av 12V 20W spotlights.

Kommer exempelvis ha 12-15 spottar i vardagsrummet. Hur löser man hela transformatorgrejen på bästa sätt? Känns klurigt om man bara kan ha 2m kabellängd på sekundärsidan. Finns det någon trafo som klarar många lampor där man samtidigt kan ha långa kablar?

Hur har ni andra gjort?
 
Du kan ha 35-50watt (gu 5.3 tror jag de heter) också för jag tar förgivet att du har ett betong tak så det är inte brändbart.
Vi brukar sätta trafon ihop med spotten alltså vi utnyttjar spotthålet för att få upp trafon. Max är 225w om du köper osram och det får inte vara längre än 2m på sekundärsidan.
Det finns trafon som klarar upp till 20m på sekundörsidan men det är inte att föredra. För att ska du dra en kabel för att mata alla spottar så måste du öka arean på kabel, säg att du har 250w på en kabel det blir 20A då måste du ha 4mm2 kabel. Sen så är oftast spottar inte förberedda för att mata vidare till en annan spott då måste du kompromissa med installationen.

Och snälla gör inte en "tärning" i taket med spottar.
 
Kan du länka några sådana spottar? Jag har nämligen inte hittat några andra än 20w som passar mitt inbyggnadsdjup. Det stämmer att jag har betongtak.

Vad menar du med "tärning"? :)
 
  • Gilla
RulleBulle
  • Laddar…
GT3 skrev:
Kan du länka några sådana spottar? Jag har nämligen inte hittat några andra än 20w som passar mitt inbyggnadsdjup. Det stämmer att jag har betongtak.

Vad menar du med "tärning"? :)
Jag tror de flesta runda standard spottar du hittar på bygghandeln passar. Det är bara att lossa kabelanslutnings fästet från spotten och trycka den åt sidan när du sätter in spotten. Se bara till att kabelanslutningen inte ligger imot spotten.
Tänk även på att ha en värmebeständig kabel typ pls eller liknande till spottarna.

Tärning menar jag att du har 4 rader med 6 spottar i varje rad. Utan tänk igenom placeringen noga.
 
Behöver man dra kablarna på sekundärsidan i VP-rör?
 
E
Ja jävlar, det finns alltså de som fortfarande bombarderar hela hemmet med downlights? Och halogen till råga på allt.
 
Otroligt drygt svar. Bad jag kanske om din åsikt?
 
Någon som vet? Behöver jag dra kablarna på sekundärsidan i VP-rör / flexrör?
 
RulleBulle skrev:
Jag tror de flesta runda standard spottar du hittar på bygghandeln passar. Det är bara att lossa kabelanslutnings fästet från spotten och trycka den åt sidan när du sätter in spotten. Se bara till att kabelanslutningen inte ligger imot spotten.
Tänk även på att ha en värmebeständig kabel typ pls eller liknande till spottarna.

Tärning menar jag att du har 4 rader med 6 spottar i varje rad. Utan tänk igenom placeringen noga.
Det där är ett ganska farligt svar. Om man gör så, så håller man inte det föreskrivna avståndet till brännbart material, stor risk för brand. Och även om taket ex. är av betong så är det ändå inte så lyckat, för du riskerar att armaturen blir överhettad, och får kort livslängd.
 
Trådarna på sekundärsidan behöver inte gå i rör. Men det är rätt dumsnålt att inte dra i rör eller slang. Det är ganska stor chans att du kommer att vilja byta ut armatrerna under takets livstid. Antag att om 5 år så har vi en helt annan typ av lampor än vad vi har idag. Alltså inte Halogen, inte lågenergi, inte LED. Då kan det vara rätt skönt om man lätt kan dra om trådarna till vad som krävs då.
 
Den vanligaste lösningen med trafo, är att man placerar flera trafos på lämpliga ställen. Det finns trafos som tillåter längre ledningar. Men då bör man även räkna lite på spänningsfall i trådarna. Det räcker med 3% spänningsfall för att 10% av ljusstyrkan skall försvinna.
 
Tack för ditt svar! Kan vara smart som du säger pga framtida utbyggnad. Transformatorerna tänkte jag placera ut i undertaket så att jag kan koppla lamporna utan att överstiga 2m kabellängd.
 
hempularen skrev:
Det där är ett ganska farligt svar. Om man gör så, så håller man inte det föreskrivna avståndet till brännbart material, stor risk för brand. Och även om taket ex. är av betong så är det ändå inte så lyckat, för du riskerar att armaturen blir överhettad, och får kort livslängd.
Kör du IRC ljuskällor som riktar värmen neråt så är du ganska safe. Och jag nämnde att de skulle vara betongtak jag sa aldrig att han kunde göra detta om det vara nära brändbart. Att ha nära till tak ser jag inte som ett problem så länge det är luftigt vilket det kommer att vara. Tänk dig en spottburk annars inte särskilt ventilerat.
 