Skummare än skummast! Två vägguttag i gillestugan fungerar inte. Alla proppar är hela. Skruvar man bort uttaget är det kopplat en blå och en svart kabel på de två uttagen och kablarna kommer upp ur golvet via vp-rör. Bakom uttaget i dosan ligger det en vit ( normalt fas) ihoptvinnad med en röd torix. På den kan jag mäta spänning. Det skumma är att uttagen funkade tidigare på dagen men upptäckten gjordes när internetförbindelsen dog (modemet sitter vid 1:a jacket i källaren) Detta har hänt en gång tidigare att det slutar funka men då kom det tillbaka efter ett tag. Kan man ta detta som ett dolt fel mot säljaren?
 
Det verkar glappa någonstans. Vet du var andra änden av VP-röret är? Om det glappar så finns det en brandrisk, så du bör försöka hitta var det glappar. En annan tänkbar förklaring som jag inte vet hur trolig den är kan vara att det har suttit element vid dosorna kopplade till någon central termostat. Termostaten används inte längre, men lever sitt eget liv och slår av vägguttagen ibland när det råkar bli varmt där den sitter. Den extra ledaren talar för att det varit något mer inkopplat där tidigare. I alla händelser borde det vara ganska enkelt att söka sig fram till felet.
 
Det är inte så att den ena kabeln kommer som tändtråd från en brytare någonstans?
 
Dessa uttag sitter i gillestugan där det för övrigt sitter 3st ytterligare uttag som fungerar. Det har suttit 400v element fast installerade så dessa uttag är inte tidigare elelementstyrda. Har ju fungerat tidigare under dagen. Jag upptäckte felet när modemet började tappa signal för att sedan slockna helt.
 
Har inte använt ngn brytare i gillestugan.

Dsl skrev:
Det är inte så att den ena kabeln kommer som tändtråd från en brytare någonstans?
 
Har du mätt så att det verkligen finns spänning på utsidan av proppen? Ibland åker inte markeringen ut trots att proppen löst ut. Om du är säker på att det inte är del av någon gammal inte längre använd funktion och proppen är hel så återstår glapp i någon skarv eller anslutning.
 
asppie skrev:
Skummare än skummast! Två vägguttag i gillestugan fungerar inte. Alla proppar är hela. Skruvar man bort uttaget är det kopplat en blå och en svart kabel på de två uttagen och kablarna kommer upp ur golvet via vp-rör. Bakom uttaget i dosan ligger det en vit ( normalt fas) ihoptvinnad med en röd torix. På den kan jag mäta spänning. Det skumma är att uttagen funkade tidigare på dagen men upptäckten gjordes när internetförbindelsen dog (modemet sitter vid 1:a jacket i källaren) Detta har hänt en gång tidigare att det slutar funka men då kom det tillbaka efter ett tag. Kan man ta detta som ett dolt fel mot säljaren?
asppie skrev:
Dessa uttag sitter i gillestugan där det för övrigt sitter 3st ytterligare uttag som fungerar. Det har suttit 400v element fast installerade så dessa uttag är inte tidigare elelementstyrda. Har ju fungerat tidigare under dagen. Jag upptäckte felet när modemet började tappa signal för att sedan slockna helt.
Där dessa två uttag sitter, har det tidigare suttit två 400V element där?
Om det har det kan det mycket väl vara så att bara ena fasen bröts av tempgivaren.

Mot vad kan du mäta spänning när du mäter den vita tråden?
Hur hög spänning har du mellan:
- vit å svart?
- vit å blå?
- svart å blå?

Mitt förslag är att du stänger ner centralen och sedan är ni flera stycken som öppnar uttag/kopplingsdosor/strömställare/elementdosor/mm och lyssnar å tittar å känner på dessa ställen samtidigt som en "rycker" i trådarna i strulande uttagen. Skriv upp mellan vilka punkter trådarna går. Det kan vara smart att göra detta över all el.

När vi hade köpt huset så dröjde det någon månad innan vi flyttade in, under den tiden så kollade jag upp exakt hur all el går, det gjorde jag samtidigt som jord drogs in till varje uttag mm.

Jag ritade upp ett schema över varje grupp som hade mer än en förbrukare. Om det blir något fel hemma så kan jag snabbt lokalisera var felet kan vara.
 
  • Gilla
asppie
  • Laddar…
Avemo skrev:
Har du mätt så att det verkligen finns spänning på utsidan av proppen? Ibland åker inte markeringen ut trots att proppen löst ut. Om du är säker på att det inte är del av någon gammal inte längre använd funktion och proppen är hel så återstår glapp i någon skarv eller anslutning.
Kollade med en faspenna och alla proppar har kräm "på utsidan"
 
Demmpa skrev:
Där dessa två uttag sitter, har det tidigare suttit två 400V element där?
Om det har det kan det mycket väl vara så att bara ena fasen bröts av tempgivaren.

Mot vad kan du mäta spänning när du mäter den vita tråden?
Hur hög spänning har du mellan:
- vit å svart?
- vit å blå?
- svart å blå?

Mitt förslag är att du stänger ner centralen och sedan är ni flera stycken som öppnar uttag/kopplingsdosor/strömställare/elementdosor/mm och lyssnar å tittar å känner på dessa ställen samtidigt som en "rycker" i trådarna i strulande uttagen. Skriv upp mellan vilka punkter trådarna går. Det kan vara smart att göra detta över all el.

När vi hade köpt huset så dröjde det någon månad innan vi flyttade in, under den tiden så kollade jag upp exakt hur all el går, det gjorde jag samtidigt som jord drogs in till varje uttag mm.

Jag ritade upp ett schema över varje grupp som hade mer än en förbrukare. Om det blir något fel hemma så kan jag snabbt lokalisera var felet kan vara.
Nej det har inte suttit 400v element där. För 400v matning finns separata dosor. Dessa är för övrigt urkopplade i centralen. Mellan de vita ihopvirade trådarna och den svarta tråden på uttaget har jag 238v. Mellan de vita trådarna och den blå 0v. Mellan blå och svart 0v.
image.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Felet löst!!!! En av brytarna som sitter på vägen ner till källaren i trappen var "boven" tydligen så tyckte tidigare ägare att dessa två uttag skulle styras med brytare. Får koppla förbi skiten.
 
Redigerat:
E
Förmodligen har dessa uttag (som jag gissar sitter vid varsitt fönster) använts till fönsterlampor som man enkelt ville släcka på en brytare på väg upp när kvällens aktuellt var slut och det var dags att krypa till kojs.
 
Emil_K skrev:
Förmodligen har dessa uttag (som jag gissar sitter vid varsitt fönster) använts till fönsterlampor som man enkelt ville släcka på en brytare på väg upp när kvällens aktuellt var slut och det var dags att krypa till kojs.
Nä det ena sitter under ett av de 4 källarfönstren det andra på motsvarande vägg i rummet (kärlväggen) ingen logik alls.
 
Tänk då hur det kan bli om man har ett "smart hus system" med "tändningar" på alla uttag :confused:
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.