Första frågan är, vad betalade du för uppvärmningen INNAN du satte in fjv? Hur mycket energi gick det då? Vad värmde du med?

Du säger att du har ett hus om 400m2, varav 250m2 bostadsyta. Till det så har du 150m2 uppvärmt garage.
Jag vet inte riktigt hur man dimensionerar i dina hemtrakter (som är kallare än mina), men i Sthlms området så kan man säga för lite äldre hus:
100W/m2 bostadsyta = i ditt fall 25kW
50W/m2 garage = i ditt fall 7,5kW

den växlare du köpt känns kraftigt underdimensionerad!

Angående effektbehovet så kan du göra en GROV beräkning och säga 3W/m2/C från ~+13C, d.v.s
vid 0C ute temp (+13-0*3*m2) vilket i ditt fall ger (+13-0*3*300)~11kW

Sedan påverkar det naturligtvis om du kallställer vissa delar, men där har du nåt att höfta ifrån.
 
Inte för att jag vill vara en besserwisser, men du saknar parenteser och avrundningen är åt fel håll..

(quotan för särskrivningar, uteblivna punkter, komman och felaktiga enheter blev uppnådd idag)
 