Lite problem med ny vedpanna
Ok, så då skall man låta den vara
Fyllde på systemet med vatten och luftade alla element (kom inte mycket luft) och eldade hela helgen utan problem. Sen idag så händer samma grej. Pannan kokar och ackumulatortankarna är "kalla"
Medlem
· västra götaland
· 969 inlägg
Lite långsökt fundering jag har, men har du shuntautomatik? gärna en bild på hur det är kopplat också.
Termostaten fungerar inte som den ska i laddomaten- ställ ner pannans termostat, den som styr pumpen, till 60 grader och se vad som händer och kör laddomatens pump på läge 3.läs av temperatur på laddomatens termometrar
har haft ett liknande fel där pannan kokade trodde först att pumpen var defekt men det visade sig vara termostaten som inte öppnade
mvh pr95
har haft ett liknande fel där pannan kokade trodde först att pumpen var defekt men det visade sig vara termostaten som inte öppnade
mvh pr95
Körde med pannans termostat på 50 grader och då gick det bra en hel vecka innan det hände igen. Har tänt pannan med termostatern på 50 C och suttit vid laddomaten och lyssnat/kännt. den startar klockrent när laddomaten visar 50 grader. Ställer upp panntermostaten till 80 grader. Laddomaten slår då av och startar återigen klockrent vid 80 grader.
Jag skulle förstå om pannan kokade när ackumulatortankarna visade ca 90 C men det är ju det att den kokar när det inte har hänt ett skit i tankarna. Borde ju ladda tankarna för fullt istället för att koka.
Jag skulle förstå om pannan kokade när ackumulatortankarna visade ca 90 C men det är ju det att den kokar när det inte har hänt ett skit i tankarna. Borde ju ladda tankarna för fullt istället för att koka.
Medlem
· Jönköpingslän
· 63 inlägg
Jag tror du ska kolla upp termostaten i laddomaten i kombination med luft. Testa byta känselkroppen i laddomaten. Kolla även så att den öppnar i ett värmvattenbad. Du skulle kunna köra utan termostaten i en eldning för att dra ut all luft.
Det är garanterat en luftficka som ställer till det för dig. Hade exakt samma nyligen då jag tappade ner systemet. Ser jag fel eller sitter det en automatluftare ovanför manometern vid säkerhetsventilen?