Alla deckare indikerade som öppna. Jag kopplade in en EOL resistor 5,6 kOhm i linje med zon-kretsen i deckarna. Nu funkar de.

Dock indikerar brand-detektorerna som öppna.
Har monterat en EOL resistor 5,6 kOhm parallellt med den öppna kretsen och har ingen resistor i spänningskretsen.
Det är de som jag nämnde tidigare i tråden - ESL 449CT.
Måste jag ha spänningsövervakningsrelä för att de skall fungera eller har jag gjort något annat fel.

De är 4-wire.
I centralen har jag kopplat + till Aux+, - till PGM2 och relä-ledarna till en Zon och Com.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.