När man har återvinningssystem, av ickeroterande värmeväxlare-typ.

Vill man ha ett övertryck i villan då?
Eller ska det gå jämnt ut hur mycket den blåser in respektive suger ut?

(inga fönsterspaltventiler eller annat)
 
Normalt vill man ha ett litet undertryck.
Detta för att man inte skall trycka ut varm luft i isoleringen i väggar och tak, som sedan kan medföra att fukt kondenseras när luften svalnar.

Enkel tumregel är att tilluften ställs in att vara ca 10% mindre än frånluften.
 
  • Gilla
fredrikru
  • Laddar…
Y
frånluft 4,5 .. 4,5 .. 4,5 ..10,5 = 24 l/s

tilluft... 8 .. 8 .. 5 .. 6 .. 7 = 34 l/s

42% mer tilluft.... inte bra... synd att värmeväxlaren verkar gott komplicerad elektriskt så jag inte vet hur man ställer hastigheten på dom två motorerna.

Funderade lite på att sätta en tejp över halva "luft utifrån" kanalen, men anar att flödet blir det samma bara att luften eventuellt blir lite varmare/inte lika frisk.

20131101_152607.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Kan detta vara orsaken till att alla kläder luktar dåligt inom kort, vare sig dom legat i gammal garderob eller ny byrå?
 
Redigerat:
två troliga fel:
Täta fånluftskanaler.=rensa
Frånluftsfläktens kondensator är dålig (då orkar inte fläkten suga)=byt kondensator
 
Y
sitter kondensatorn på fläkten, för dessa fläktar är nyrenoverade av firma så borde inte vara något fel då.

Men... Intill växlaren sitter en stor el-låda.
* Ett forceringsvred som gör så fläktarna går fortare.
* Ett 4stegs vred som verkar ge olika farter på fläktarna. Satte den på 1 nu då dom gick som lugnast. Ska nog testa dom andra lägena och mäta vad för skillnader det blir.
* Sen ett trasigt tidur.

Jag är mest nyfiken var man justerar hastigheterna.. ifall det är i växlaren, eller utanför såsom i den allt-i-allo styrlådan.

? vad tror ni händer när man vrider forceringen. går båda fläktarna snabbare eller bara ena?

styrning.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Redigerat:
  • Gilla
Killen123
  • Laddar…
Yrrol, tänk efter lite nu!

Hur gammal är den där apparaten?
Kanske äldre än du själv.

Kan det inte vara dags att skaffa något nytt?

Visst, jag vet att det är roligare med hemautomation, 3-D TV och flashiga kaffeapparater.

Men även husets grundfunktionalitet kan behöva uppgraderas då och då.
 
Har du räknat med de 10l/s i grundflöde i kåpan?
 
Y
Tjoa skrev:
Har du räknat med de 10l/s i grundflöde i kåpan?
Nej, det är ingen kåpa under denna. Placerad i ett utav tvättstugans skåp.

KnockOnWood skrev:
Kan det inte vara dags att skaffa något nytt?
Ja klockan är ju kass på två sätt, dels att uret inte rör sig, dels att om man ändå har den i aktivt läge så går den ner ytterligare i varv vilket en elektriker trodde var något elfel.

Så jag har lekt med tanken att ack vad enkelt allt vore om det bara fanns två strömbrytare, likt dimrar. En till varje motor. Så kunde jag ställa hastigheterna direkt på dessa. Och ett digitalt tidur. Jag har sett sådan strömbrytare som styrde en ventilationsfläkt i ett ålderdomshem men jag vet inte vad dessa kallas.

Fast så ska ju även frostvakten ha ström. Vet inte hurpass komplicerat det är, ifall transformatorn sitter i växlaren eller utanför. Givaren har ju lågvolt.

Skulle uppskatta något tips på nya prylar som ersatte denna dåtidslösning. (y)
 
Redigerat:
Y
Centralen är okej.
Lossade kablarna till fläktarna och mätte, inte perfekta men jämna resultat:
Steg 1 = (frånl.) 143v, (till) 146v
Steg 2 = (frånl.) 162v, (till) 162/163v
Steg 3 = (frånl.) 183v, (till) 183/184v
Steg 4 = (frånl.) 203/204v, (till) 204/205v


Det är damm i trummorna, fast känns långsökt att dammet orsakar 50% strypning.


Mätte ohm på motorerna (oläsbar text på två av dom):
Frånluft visar 150,6 ohm
Ena till visar 143,7 ohm
Reserven visar 137 ohm.

Ska kolla om det finns motorer med andra varvtal eller om det är en och samma oavsett.
- Isf blir det nog att sätta en plåt för friskluftkanalen. Prövade att tätaigen där med en trasa
vilket gav önskat resultat men inte med rätt metod...
 
Y
Reagerar på att kondensatorerna är olika... Kanske något galet med motorernas rotationer.

På ena tilluft motorns kondesator så står det:
SEL PMP
pmp 3/400 km31
42313 48252
3 uf +- 10%
400v ~ DB HSFNT
450v ~ DB HSFPU
500v ~ AB 50% ED
sd 24h HSFQV
-25/70 grader.gif

På andra (reserv) tilluft motorns kondesator så står det:
SEL PMP
pmp 3/400 km33
42313 48254
3 uf +- 10%
400v ~ DB HSFNT
450v ~ DB HSFPU
500v ~ AB 50% ED
sd 24h HSFQV
-25/70 grader.gif


På den slöa frånluftsmotors kondesator så står det:
SEL PMP
pmp 3/400 km31
42313 48252
3 uf +- 10%
400v ~ DB HSFNT
450v ~ DB HSFPU
500v ~ AB 50% ED
sd 24h HSFQV
-25/70 grader.gif
 
Om du testar att byta kondensator från reserven till frånluften då?
Är ju ett vanligt fel att motorn går på "lågvarv" när kondensatorn är kass
 
Y
Testkörde ihop med elektriker. Samtliga roterar rätt riktning.
Mätte typ strålning från strömkablarna när dom var igång.
Frånluftmotorn: 0,54
Tilluftsmotorn: 0,58
Vilket han chansa kanske var 10% skillnad.

Har nu kollat utblåset och det var inget fågelbo där.
Började borsta rent rören fast så gick maskinen sönder. Det lilla som blev färdigt gav några fler liter så kanske bara är att rören är rätt dammiga, ska bli spännande att se sen när sotaren slutfört det.

Sen pratade jag med en ventilationsfirma och han sa att det ska vara övertryck i samband med att man har luft/värme fläkt också. Eller iaf till vissa sånna så jag skulle återkomma när jag hade uppgifter om vilka maskiner som fanns i huset.
 