5 108 läst · 31 svar
5k läst
31 svar
mina elemet blir inte varma. tror verme systemet är fel kopplat. kolla på bilden
Medlem
· västra götaland
· 969 inlägg
"Vatten är som rörläggare, tar den lättaste vägen" sa min röris med ett skratt, när han var här och grejade.
Den blå pilen från elementet skall väl peka nedåt för det är väl den vägen returen gårDZA89 skrev:
men vattnet bryr sig inte om hur pilen veter Pumpen borde sitta vid pannan så inte vattnet trycksupp i returen
Redigerat:
Principskissen är säkert korrekt, däremot har du inte klart för dig hur flödesriktningen är.DZA89 skrev:
Om rött = varma sidan så bör detta vara tilloppet till radiatorerna dvs pilarna ritade åt andra hållet och motsvarande blå = kalla sidan bör vara retur till pannan.
Kolla på cirk pumpen. Den har en pil som visar flödesriktningen
Den lilla radiatorn har rimligen inte flödet in både från varma och kalla sidan. Detta måste vara felritat/feltänkt.
Som tidigare i tråden, pilarna styr ju inte flödet. Nej, jag tror snarare att du har luft i elementen eftersom "halva" elementet är varmt.
Prova att avlufta innan andra mer avancerade åtgärder provas.
Nästa steg är att kontrollera att cirk.pumpen verkligen fungerar. Den har oftast en avliftningskruv i pumpens axelhöjd. Skruva av denna (kommer några droppar) och känn försiktigt med en skruvmejsel om motoraxeln roterar.
Redigerat:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
cirkulationspumpens plasering
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
rör ovan på acemulatorn
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
den blå kommer direkt från cirkulations pumpen
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
här är rören ner till elementet
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
så här är det kopplat in i elementet
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
här har vi pannan den blå är det som cirkulations pumpen trycker på
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 081 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 081 inlägg
Oj där var fler fel.
Varmvattnet ska inte tas från toppen utan där pluggen sitter ovanför termometern.
I toppen säten man lämpligen en avluftningsventil-
Returen från elementen ska inte gå in i botten för då förstör man skiktningen när man kör in ljummet vatten i botten där det kallaste vattnet ska vara.
Det ser ut som en tekniktank och där ska returen in där pluggen nära mitten är.
Varmvattnet ska inte tas från toppen utan där pluggen sitter ovanför termometern.
I toppen säten man lämpligen en avluftningsventil-
Returen från elementen ska inte gå in i botten för då förstör man skiktningen när man kör in ljummet vatten i botten där det kallaste vattnet ska vara.
Det ser ut som en tekniktank och där ska returen in där pluggen nära mitten är.
roland53 skrev:Principskissen är säkert korrekt, däremot har du inte klart för dig hur flödesriktningen är.
Om rött = varma sidan så bör detta vara tilloppet till radiatorerna dvs pilarna ritade åt andra hållet och motsvarande blå = kalla sidan bör vara retur till pannan.
Kolla på cirk pumpen. Den har en pil som visar flödesriktningen
Den lilla radiatorn har rimligen inte flödet in både från varma och kalla sidan. Detta måste vara felritat/feltänkt.
Som tidigare i tråden, pilarna styr ju inte flödet. Nej, jag tror snarare att du har luft i elementen eftersom "halva" elementet är varmt.
Prova att avlufta innan andra mer avancerade åtgärder provas.
Nästa steg är att kontrollera att cirk.pumpen verkligen fungerar. Den har oftast en avliftningskruv i pumpens axelhöjd. Skruva av denna (kommer några droppar) och känn försiktigt med en skruvmejsel om motoraxeln roterar.
tack för svar jo jag vet vilket håll vattnet går åt har redan kollat på cirk.pumpen den går åt det hållet jag målat men tror jag tänkte fel på värmen in i elementet. luftade alla igår stängde av cirk.pumpen och luftade alla element ingen luft i något. känner man på röret precis efter cirk.pumpen så känner man att det vibrerar så den borde funka o den är inte så jätte gammal vist den är over 10 år någonting men ska se så att den funka o sen se om jag kan lufta den.
Göran.W skrev:Oj där var fler fel.
Varmvattnet ska inte tas från toppen utan där pluggen sitter ovanför termometern.
I toppen säten man lämpligen en avluftningsventil-
Returen från elementen ska inte gå in i botten för då förstör man skiktningen när man kör in ljummet vatten i botten där det kallaste vattnet ska vara.
Det ser ut som en tekniktank och där ska returen in där pluggen nära mitten är.
nej det varma vattnet går ner i toppen. sen åker vattnet iväg ifrån under elpatronen vid cirk.pumpen som på bilderna
Vissa stänger cirk.pumpen under sommaren. Då är det inte helt ovanligt att den "sätter" sig när man vill ha igång den på hösten.DZA89 skrev:
Glömde innan att du bör kolla expansionstanken.
Om du har en sluten tank med membran - kolla trycket, skall vara större än högsta punkten i ditt värmesystem. 1 bar motsvarar 10 meter i stigarhöjd.
Om du har en öppen expansionstank. Öppna fyllningsventilen och kolla när skvallerröret "rinner" över. Då vet du att tanken är full.
nu har jag kollat pumpen den går runt. expansions kärlet fyllde jag på igår så det är fult. var ska luft skruven på pumpen sitta då? den enda jag hittar är den som jag skruvade dän nu för att se om den snurraderoland53 skrev:Vissa stänger cirk.pumpen under sommaren. Då är det inte helt ovanligt att den "sätter" sig när man vill ha igång den på hösten.
Glömde innan att du bör kolla expansionstanken.
Om du har en sluten tank med membran - kolla trycket, skall vara större än högsta punkten i ditt värmesystem. 1 bar motsvarar 10 meter i stigarhöjd.
Om du har en öppen expansionstank. Öppna fyllningsventilen och kolla när skvallerröret "rinner" över. Då vet du att tanken är full.
Ja, om det är en typ Grundfos pump som är väldigt vanlig i sammanhanget så det luftskruven som du skruvat av. Kommer det vatten där så är den avluftad. Eventuellt starta stoppa pumpen några gånger med skruven av.
Eftersom du fortfarande inte löst huvudproblemet så har jag följande frågor:
Fungerade värmesystemet förra säsongen?
Har någon varit och "pillat" på systemet sedan dess? Tex någon nyinstallation.
Om så, tänk efter exakt vad som förändrades, felet kan kanske härledas till detta?
Inga ventiler som ändrats?
Är felet på samtliga radiatorer eller bara några stycken?
Vad händer om du skruvar bort termostaterna på radiatorn?
I ventilen på radiatorn sitter en "pinne".
Har den fastnat i intryckt läge?
Om så, försök försiktigt att lirka den så den lossnar (eller knacka på ventilhuset). Den skall lätt tryckas in och fjädra tillbaks när man släpper den.
Denna pinne är en sådan typisk grej som fastnar under sommarsäsongen när man sätter termostaten på noll.
Eftersom du fortfarande inte löst huvudproblemet så har jag följande frågor:
Fungerade värmesystemet förra säsongen?
Har någon varit och "pillat" på systemet sedan dess? Tex någon nyinstallation.
Om så, tänk efter exakt vad som förändrades, felet kan kanske härledas till detta?
Inga ventiler som ändrats?
Är felet på samtliga radiatorer eller bara några stycken?
Vad händer om du skruvar bort termostaterna på radiatorn?
I ventilen på radiatorn sitter en "pinne".
Har den fastnat i intryckt läge?
Om så, försök försiktigt att lirka den så den lossnar (eller knacka på ventilhuset). Den skall lätt tryckas in och fjädra tillbaks när man släpper den.
Denna pinne är en sådan typisk grej som fastnar under sommarsäsongen när man sätter termostaten på noll.
Redigerat: