Hej

Köpte en Eltako universell tryckdimmer som jag hade tänkt koppla in bakom en Schneider tryckknapp
Såg så väldigt lätt ut på pappret men blev konfunderad när jag öppnade tryckknappen
Knappen har 3 trådar dragna
2st Vita in på L
1st Brun Tändtråd antar jag
Ingen Nolla finns
20131102_163635.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Har jag verkligen förutsättningar för att koppla in den?

Här en bild som visar den Eltako jag har och så långt jag gissat mig till det ska dras.
Eftersom det är 2st L trådar och ingen Nolla så känns det osäkert.

Vore trevligt om någon vänlig själ kunde ge mig råd och kanske fylla i min bild! :)

Eltako.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Redigerat:
  • Gilla
Hanneman
  • Laddar…
Om vi antar att vit är fas och brun tändtråd är det bästa att du kopplar hop de vita i en Wago, ubåt eller liknande så du får två lösa ändar till ut till dels brytarens L och dels ett av dimmerns L. Tändtråden (brun?) som du ritat till lampsymbolen och en tråd mellan brytaren och dimmerns ingång för impulsknapp. Du verkar redan valt rätt för styringången om du har återfjädrande brytare, vid vanlig brytare ska du ta den högra skruven istället. Och nolla ska du inte ha till denna typen av puck.
 
Hej och tack för svaret

Så är det så här du menar jag kan göra?

Eltako3.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
  • Gilla
Hanneman
  • Laddar…
Ja, det ser bra ut.
 
  • Gilla
Hanneman
  • Laddar…
Det funkar tack för hjälpen!

Däremot hade jag ytterligare en tryckknapp i samma rum som jag inte tänkte på.
Den knappen går nu inte sätta på eller stänga av ljuset med

Går det att lösa? Blir det fler Eltako dosor eller går det koppla på annat sätt?
 
Vaa? Den andra brytaren, styr den alltså samma lampa?

Satt verkligen de två vita i samma hål (L) från början?
 
Den styr samma lampa.

I kontakten jag nu monterat Eltako satt från början en vanlig manuell Gelia vrid dimmer som brann.
På den satt 2st L-sladdar.
Jag satte dit en vanlig tryckknapp enligt första inlägget ovan.
20131102_163635.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Flyttade bara över kablarna i första läget för att få ljus. Köpte senare denna Eltako

Den andra knappen har denna koppling.
20131102_202742.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Känns kanske som en riktig elektriker ska se över detta! :)
 
Redigerat:
Då hade du en trappkoppling och till den en dimmer. Ta en bild hur det ser ut i andra dosan så är det lättare att säga hur du ska göra. Du behöver inget mer än vad du har nu, bara att fixa återfjädring i andra änden också.
 
Det där är en korsomkopplare. Har du en tredje strömbrytare?
 
Just totalt 3st och för att sammanfatta blir det då
1) Dimmern som brann där jag nu satt Eltako
20131102_210329.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


2) Vanlig tryck knapp fungerar ej nu
20131102_202742.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


3) Vanlig tryckknapp fungerar ej nu
20131102_205824.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Jag förvånas över salig röra med olika färger på sladdar!
Allt är orört sedan huset byggdes nytt av Myresjöhus 2005!
 
Brun tråd är fas från säkringstavlan.
Vita trådarna är mellantrådar mellan första trappströmbrytare och korsströmbrytaren.
Gråa trådarna är mellantrådar mellan korsströmbrytaren och andra trappströmbrytare.
Orange tråd är tändtråd till lampan.

Du måste dra fram fas till alla strömbrytarna från någon gemensam punkt (tex första strömbrytaren).
Du måste dra fram impulstråd (använda befintliga mellantrådar) från strömbrytarna till dimmern.
Du måste dra fram tändtråd från dimmern till lampan.
 
Redigerat:
Tigerkakan skrev:
Jag satte dit en vanlig tryckknapp enligt första inlägget ovan.
[bild]
För att återställa trappkopplingen till ursprungligt (original) läge, så ska den bruna tråden sitta på "L" (där dom vita sitter), dom vita ska sitta på var sin "pil ut" (en där brun sitter och en där det är ledigt), efter denna manöver funkar alla tre strömbrytarna så som det är tänkt.
 
Tigerkakan skrev:
1) Dimmern som brann där jag nu satt Eltako
[bild]
Det finns risk att du förstör dimmern med den koppling du har just nu.
 
Det hade kanske varit enklare att byta till en likadant dimmer med trappfunktion?

Men det går att få ihop detta också.

Trippeltrapp med eltako.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Vet tusan om en bild säger mer än 1000 ord i detta fall så några förklarande ord kanske behövs:
- Längst ned till höger är din tredje brytare. Där ska du flytta den mörka ledaren A till den oranga.
- Vid korsomkopplaren nere till vänster ska du koppla ihop A-D och B-C genom att flytta på två ledare.
- Vid den första brytaren ska brun flyttas till lampterminalen längst till vänster på eltakon.
Ledare C ska flyttas till andra sidan strömbrytaren där brun satt.
Varsin ny ledare dras sedan till eltakon enligt bild.

Om du inte satt i fjädrar i brytarna så att de blir just återfjädrande så så det kopplas enligt bild. Med fjädrar ska C istället in mellan lampan och D.

Du kan behöva byta terminal på strömbrytarna för att vipporna pekar åt rätt håll, dvs sluter när övre delen av vippan trycks in.

Schemat ovanför bilden visar bara schematiskt hur det ska kopplas.
 
  • Gilla
Hanneman
  • Laddar…
Kanske enklast att koppla första brytaren rätt, flytta pucken till andra trappbrytaren, sätta fjädrar i alla brytarna och ner med en fas till sista brytaren också. Då är originalkopplinen intakt och bara lite FK för fas ner till pucken, eventuellt lägga pucken i dosan där trådarna från sista brytaren hamnar, där bör finnas en fas att ta till.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.