Panna med effekt som understiger 60kW vad gäller egentligen?
Uppvärmning i garage får inte ske med öppen låga, öppen glödspiral eller annanjensaro skrev:
anordning som kan orsaka brand eller explosion.
Rensluckor får endast finnas i garage om särskilda åtgärder vidtas. Garage får
endast genom luftsluss stå i förbindelse med lokaler som innehåller eldstäder och
dylikt
Jag vet ingen om fristående. Dock tror jag att om du har i ett förråd så ska ju förrådet vara en egen brandcell. MEN det står fortfarande samma text hos boverket.jensaro skrev:
EDIT: Läs ovanstående inlägg angående garage, nästan säker på att jag hört/läst samma!
5:427 Avskilt pannrum
Allmänt råd
En panna eller flera pannor för fast eller flytande bränsle, vars sammanlagda märkeffekt överstiger 60 kW bör installeras i avskilt pannrum. Avskilt pannrum bör endast genom luftsluss stå i förbindelse med utrymningsvägar från bostäder i verksamhetsklass 3, och kontor i verksamhetsklass 1 som inte utgör integrerad del i industriverksamhet eller liknande.
(BFS 2011:26).