Emil_K skrev:
Är det isolering i taket eller ska det byggas ner från ett befintligt tak? Om det inte finns isolering skulle jag köra utan pottor. Dessutom skulle jag lägga varje trafo i anslutning till armaturen. Då kan man dra 230 så långt som möjligt, vilket innebär mindre spänningsfall m.m
Det är isolering ovanpå så jag måste ha lådor... Transformatorerna jag redan köpt är på 210W så varje trafo kommer att betjäna två lampor (alltså 2 st. 2x50W)
 
E
Skulle verkligen rekommendera större pottor, speciellt de där du ska ha trafona. Om de belastas till 95% samtidigt som de sitter i en trång, varm potta så kommer de inte leva så länge som man skulle önska att de gjorde. Tänk även på att 200w 12v blir 16A, så kabeln mellan trafo och armatur bör vara minst 1,5kvmm, om det ligger på samma matning från trafon.
 