2 065 läst · 8 svar
2k läst
8 svar
Måste jag shunta ut i pex-kulverten?
Av allt i mitt bygge är det biovärmen och alla dess glosor och teorier som jag haft störst uppförsbacke med, so bare with me:
Min vattenmantladekamin (18kW) är av olika multidimensionella skäl kopplad med pex-kulvert till ackumulatortanken i uthuset. (Visst borde jag vara irriterad på rörmokaren och mig själv, eller är det nånstans rätt att lägga pex där man ska mata från kamin?)
Oavsett, måste jag då ha en shunt som drar ner temperaturen till 70°C innan den går ner i kulverten då va?
Eller det några trix för att öka genomströmningen av vatten genom kaminen så att vattnet liksom inte hinner bli 90 och man istället liksom får mer 70-gradigt flöde och på så vis inte späder med kallvatten utan utnyttjar kaminens effekt till max?
Min vattenmantladekamin (18kW) är av olika multidimensionella skäl kopplad med pex-kulvert till ackumulatortanken i uthuset. (Visst borde jag vara irriterad på rörmokaren och mig själv, eller är det nånstans rätt att lägga pex där man ska mata från kamin?)
Oavsett, måste jag då ha en shunt som drar ner temperaturen till 70°C innan den går ner i kulverten då va?
Eller det några trix för att öka genomströmningen av vatten genom kaminen så att vattnet liksom inte hinner bli 90 och man istället liksom får mer 70-gradigt flöde och på så vis inte späder med kallvatten utan utnyttjar kaminens effekt till max?
Vad har du för kulvert? Den kan ju tåla mer än 70°C. Vi har en från Logostor med följande data.
Med ett driftstryck på 6 bar har röret en förväntad
livstid på min 30 år vid följande driftsförhållanden.
- Kontinuerligt 85°C eller
- Kontinuerligt 80°C med 90°C i en månad per år
och 95°C i 100 timmar per år.
Dvs du kan köra lite varmare än 70, men vi har satt en shunt (kör olika varmt sommar och vinter)
Med ett driftstryck på 6 bar har röret en förväntad
livstid på min 30 år vid följande driftsförhållanden.
- Kontinuerligt 85°C eller
- Kontinuerligt 80°C med 90°C i en månad per år
och 95°C i 100 timmar per år.
Dvs du kan köra lite varmare än 70, men vi har satt en shunt (kör olika varmt sommar och vinter)
Ah, just. För skiktningens skull. Alltså en dålig ide.jensaro skrev:
Men! Pratade med rörmokaren och han sa att vi skulle ha Max 1,5 bar i tryck. Kollar man i tabellerna (på sidan 5 i ovan dok) så ser det ju nästan ut som vi kan mata hur varmt som helst? De bar de jobbar med är ju massor större, och det ser ut som livslängden är finemang ju lägre bar?
Liknande trådar
-
Vi måste reparera garagets ytterdörr, byta ut de tunna faner-skivorna
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur perfekt måste garaget se ut inför husvisning
Köpa & Sälja hus -
Måste man "resetta" sin Husqvarna Automower 405X när man flyttar till ny villa?
Trädgårdsmaskiner -
Shuntautomatik, vad är det bra för?
Värme allmänt -
Vi måste byta en spot i Ballingslöf kök,tydligen serie kopplade. Hur får vi loss undre skivan? Eluttag i vägen...måste hela skåpet ner?
Belysning