Ja, som rubriken lyder. Kan man använda samma rör (förutsatt att det får plats), eller kommer elkabeln att störa?

Ett DSC1616.
 
Störa kommer den inte men jag skulle ändå säga nej med hänvisning till elsäkerheten.
För att en sådan dragning ska vara ok så ska dina larmkablar vara isolerade för minst 400V (har jag för mig)
 
Är det en elkabel så finns inga elsäkerhetsmässiga hinder för samförläggning. Om däremot enkelisolerade ledare finns i röret så finns det regler.
 
Det är ju vanliga fk1,5 som ligger i röret.

Jag tolkar svaren som "Ja, det fungerar, men nej det får du inte göra"
 
Ja det är rätt uppfattat. Det handlar dock om en helig grundprincip för elsäkerhet så det där med "får inte" är ganska starkt ;)
 
Men om jag lyckas byta fk mot ekk, så är det ok?
 
Japp.
 