Dimensionera värmepump efter pelletsförbrukning
Om jag vet hur mycket pellets som går åt på årsbasis för att värma upp en villa, kan jag då översätta det rakt av för att dimensionera en värmepump?
Ex, jag gör åt 10 pallar pellets=8320 kg. Energinnehållet är 4,85kW per kilo summa ca 40000 kwh. Sen får man väl ta hänsyn till verkningsgraden också. Säg 80% så ger det 32000 kwh. Hur stor värmepump motsvarar det?
Ex, jag gör åt 10 pallar pellets=8320 kg. Energinnehållet är 4,85kW per kilo summa ca 40000 kwh. Sen får man väl ta hänsyn till verkningsgraden också. Säg 80% så ger det 32000 kwh. Hur stor värmepump motsvarar det?
Om ditt antagande med verkningsgraden är rätt kan man anta 32000kWh / ca 2500h vilket ger ca 13kW. Men det beror lite på var i landet du bor osv. Gör själv av med 9 pallar och har väl en verkningsgrad kring 75%, när jag kör på el räcker mina 6+6kW elpatroner nätt och jämnt när det är -35grC.
Bor strax söder om Jönköping.