Hej!
Ska koppla in en vedpanna och det skulle förenkla rördragningen om man kan koppla in radiatorkretsen nära laddomat/vedpanna istället för på tanken. Är det stor risk för varmhållning/rundgång i pannan som Termoventiler varnar för? Det är ca 4 m till tanken.
Ska koppla in en vedpanna och det skulle förenkla rördragningen om man kan koppla in radiatorkretsen nära laddomat/vedpanna istället för på tanken. Är det stor risk för varmhållning/rundgång i pannan som Termoventiler varnar för? Det är ca 4 m till tanken.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Redigerat:
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 278 inlägg
Krilleman
Husspekulant Plumber
- Södermanland
- 16 278 inlägg
Dra fram tilloppet på radiatorerna på en anslutning på tanken.
Alternativt innan luftning ovantill tank för att maximera volym-uttaget. Sk värmekoppling, du har värme framför VV på detta sättet.
Returen kan du montera vid laddomaten som på bilden.
Alternativt innan luftning ovantill tank för att maximera volym-uttaget. Sk värmekoppling, du har värme framför VV på detta sättet.
Returen kan du montera vid laddomaten som på bilden.
Tack för inputsen. Det lutar nog åt en "värmekoppling" enligt krilleman med radiatorreturen ansluten vid laddomaten. Hoppas att det funkar utan varmhållning.
Mvh
Anders
Mvh
Anders
Jag ska nog förtydliga att jag har värmeåtervinningskoppling på pannan, mao när tanken används till radiatorkretsen så är pannan redan kall... vilket med naturlagarna gör att jag inte får någon varmhållning av pannan .