Kollade på ett hus som har en gammal oljepanna med doppvärmare, dvs vattenburen el. Ca 140 m2 boyta plus liten källare på 40 m2. Drar totalt 30.000 kWh idag enligt ägaren. Hur mycket får man ner förbrukningen med BV-pump? Räknar jag rätt såhär:
Schablonen för hushållsel: 7000 kwh
Uppvärmning 23.000 kWh
Uppvärmning med tillräcligt stor BV-pump: 23.000/3= 7500 kWh
Ny total: 14500 kWh

Stämmer detta med verklighet/erfarenhet? Hur stor BV-pump och hål behövs ungefär? Vad kostar det?
 
Värmer du upp källaren till "nomaltemperatur" så är nog 30 000 kWh i lägsta laget. Annars så ser din uträkning bra ut.

Tyvärr kan jag inte svara på frågorna gällande pump och hål.
 
Tyckte också att 30.000 verkade lite. Får be att få kolla på nån gammal elräkning. Nån som vet vad anläggningen kan tänkas kosta?
 
Vår bergvärmepump har dragit i snitt 15110kwh/år under snart tre år. Och då värmer vi upp ca 260m2 gammalt missionshus.
Enligt elräkningen innan installationen så hade vi en beräknad förbrukning på ca 35000kwh, och då var det el/olja. Men vi använde enbart el.
Så det borde inte vara några problem för din del att landa på 14500kwh i uppvärmning.
 
Jompa, du menar alltså att pumpen drar 15.000 och till detta kommer hushållsel? Eller är total el 15.000?

Dom 35.000 innan, var det total el eller bara värme (dvs total el minus nån schablon för hushållsel).
 
Till dom 15000 tillkommer hushålls el, och de 35000 var inkl hushållsel.
 
Joppa83 skrev:
Till dom 15000 tillkommer hushålls el, och de 35000 var inkl hushållsel.
Inget vidare då.. Om man räknar 7000kWh hushållsel har värmen minskat från 28' till 15110kWh, inte ens en halvering mao.
 
Räkna med att kw för värme och vv blir 1/3 del i fortsättningen troligtvis lite mindre men marginel skillnad beroende på framledning.
 
jensaro skrev:
Inget vidare då.. Om man räknar 7000kWh hushållsel har värmen minskat från 28' till 15110kWh, inte ens en halvering mao.
Värmde bara upp kyrksalen till ~10grader när vi hade el/olja. Och det är nog ungefär 45% av huset.
Så värmen har nog "minskat" betydligt mer.
 
Har ett hus på 88+88 och har sedan 2009 legat på 12-14000kwh/år värme,vattenoch hushålls el. Innan det vattenburen el med ca30-35000kwh/år.
 
Vi värmer 136+36m2 hus samt 78m2 garage och förråd för under 10000kWh med en IVT 9kW pump.
 
D09
Värmer ca 78+78+36 med Nibe 310 flvp
Samt ca 5 + i ett 36 garage med L/L

Totalt inkl allt ca 20 000kwh

Nu till hösten åker dock en vedpanna in
 
Redigerat:
De senaste två inläggen förstår jag inte meningen med? Ett hus som drar totalt 20.000 kWh/år. Det är ganska normalt om man har halvdålig isolering och bergvärmepump, i alla fall var det var vårt förra på 230 m2, byggt 1969, med stora fönster, tunna väggar och bergvärmepump gjorde av med. Ett bra hus drar betydligt mindre och ett dåligt mer.

Frågan är alltså vad ett hus som drar 30.000 direktel gör av med efter installation av BV.
 
Beror helt på vilken framledning som krävs behöver huset 80 grader fram när det är som kallast är inte bergvärme optimalt utan att åtgärda rad systemet. Sen kan ju hushålselen variera ganska mycket så det beror på hur stor del som är hushåls el.
 
Ni som inte gör av med mer än 10-15000 kwh, duschar ni på jobbet eller? Hur mycket eldar ni i kamin o dyl?
 