Hej,

Vi har tänkt att lägga in ett nytt golv på andra våningen i ett hus från 1956.
Golvet till våning 2 består av T balkar av betong, isolering och en
finsats. Ovanpå detta är det tänkt att lägga golvvärme och golvplank.
Konstruktion finns delvis beskriven i Golvbransschens utgåva 'Trägolv på golvärme'
(GBR utgåva 1:2003). På betonggolvet läggs en fuktspärr, därefter läggs
spårade golspånskivor med golvärmeslingor och fördelningsplåtar.
Grålumpspapp läggs för att förhindra knarr. Trägolvet som består av
Merbau plank 130mm, skruvas mot golvspånskivorna för att
bilda en flytande konstruktion. Skruvarna får inte gå igenom
och punktera plasten.

Min fråga är om det här kommer att fungera bra utan att det kommer att
orsaka knarr mm. i framtiden. Spånskivor har en relativ liten utvidgningskofficient
relativt golvplankorna vilket kan göra att hela konstruktionen kan böja sig
och slå sig. Samtidigt blir spånskivorna ytterst tunna där spåren för slingorna
är gjorda och risk finns att skivorna kan spricka.

Är det någon som har erfarenhet eller kan ge några bra råd.

:)
/Pelle
 
Golvbransschens vill att man lägger det även till våning 2.
Troligen för att förhindra fukt från våning 1 att stiga upp.

Bra råd kan vara bra för att undvika elände i form av knarrande golv,
annars är det nog bara att lägga ut det och gilla läget :cool:

/Pelle
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.