1 801 läst · 4 svar
2k läst
4 svar
Inkoppling av Optex rörelsedetektor till DSC-larm
Hej,
Fick hem vårt nya larm i förra veckan och nu är det dags att koppla.
Alla grejer plockades ihop av en Teletec-återförsäljare, så inga egna val gjorda (förutom antalet detektorer, magnetkontakter osv).
Grundsystemet är en PC1864 med expantionskort och till det ett antal Optex OML-DT-X5-E2 rörelsedetektorer.
Problemet jag har är att jag inte riktigt klurar ut hur jag ska koppla på detektor-sidan. De har de vanliga + och - för 12v, men sen finns det inget som är utmärkt för COM och Z.
Dock finns AL och ALe (Alarm och Alarm End of Line).
Manual:
http://www.optex.co.jp/e/sec/download/manual/english/OPTiMAL.pdf
Min tanke är att COM ska kopplas i AL och Z till ALe.
Eller ska jag koppla COM till AL, sen ALe till TP och Z till TPe?
(OML-DT har inte TR och TRe)
Tack på förhand
Fick hem vårt nya larm i förra veckan och nu är det dags att koppla.
Alla grejer plockades ihop av en Teletec-återförsäljare, så inga egna val gjorda (förutom antalet detektorer, magnetkontakter osv).
Grundsystemet är en PC1864 med expantionskort och till det ett antal Optex OML-DT-X5-E2 rörelsedetektorer.
Problemet jag har är att jag inte riktigt klurar ut hur jag ska koppla på detektor-sidan. De har de vanliga + och - för 12v, men sen finns det inget som är utmärkt för COM och Z.
Dock finns AL och ALe (Alarm och Alarm End of Line).
Manual:
http://www.optex.co.jp/e/sec/download/manual/english/OPTiMAL.pdf
Min tanke är att COM ska kopplas i AL och Z till ALe.
Eller ska jag koppla COM till AL, sen ALe till TP och Z till TPe?
(OML-DT har inte TR och TRe)
Tack på förhand
Kolla tråden: "Behöver hjälp med förklaring hur jag ska koppla DSC"
(Vet inte hur man länkar till trådar i app'en)
Där tror jag du kommer finna svar, nästan exakt samma fråga bara en annan detektor.
/hälsar Erik
(Vet inte hur man länkar till trådar i app'en)
Där tror jag du kommer finna svar, nästan exakt samma fråga bara en annan detektor.
/hälsar Erik
Medlem
· Västernorrland
· 521 inlägg
Om det skulle vara nån som inte hittar tråden så kommer den här:
http://www.byggahus.se/forum/villalarm/210877-behover-hjalp-med-forklaring-hur-jag-ska-koppla-dsc.html
http://www.byggahus.se/forum/villalarm/210877-behover-hjalp-med-forklaring-hur-jag-ska-koppla-dsc.html
Från Sektionsingång Z till AL, mellan ALe och TP sätter du ett 5,6K motstånd (EOL) och sedan en tråd från TPe till COM i central/sektionskort.
Bygeln för ALARM EOL sätter du till 5K6, och tar bort den för TAMPER, då detektorn inte har rätt typ av EOL-motstånd inbyggt.
Det ska fungera
Bygeln för ALARM EOL sätter du till 5K6, och tar bort den för TAMPER, då detektorn inte har rätt typ av EOL-motstånd inbyggt.
Det ska fungera