Eller måste man ha acktank nuförtiden vid nyinst. av vedpanna/kombipanna?

Då vår kombipanna finns i tvättstuga/groventre, så finns det ej plats för någon acktank, möjligtvis en 300 liters i "vitvarudesign" skulle gå att pressa in.
 
Det varierar väl från kommun till kommun.. men det är mera regel att man måste använda sig av Ack-tank på minst XXXX liter än undantag..
 
nic2 skrev:
Eller måste man ha acktank nuförtiden vid nyinst. av vedpanna/kombipanna?

Då vår kombipanna finns i tvättstuga/groventre, så finns det ej plats för någon acktank, möjligtvis en 300 liters i "vitvarudesign" skulle gå att pressa in.
Försotd inte om du skulle sätta in en ny pannan, isåfall kanske detta kan vara ett alternativ, acktank och panna i ett http://www.lantbruksnet.se/maxipannan/
 
Åtminstone i stadsplanelagt område brukar det krävas att pannan är miljögodkänd, vilket i sin tur brukar innebära att den måste installeras med ackumulatortank.
 
kustlöparen skrev:
Försotd inte om du skulle sätta in en ny pannan, isåfall kanske detta kan vara ett alternativ, acktank och panna i ett [länk]
Håller på att kolla in vad man ska satsa på när den gamla kombipannan från -81 havererar. Om det överhuvudtaget går att fortsätta med ved då, pga. att jag inte får plats med någon större ack-tank.

Maxipannan verkar intressant, dock är den 165cm djup, får ej plats.
 
Akumulatorn behöver inte stå i samma rum som panna .... det går bra att ha den var som helst i huset bara den står högre än panna ... kanske en våning högre upp eller på vinden om bjälklaget klarar tyngden?
När du säger kombipanna så hoppas jag att du ej tänker köpa olja/ved kombi för dom är inte mycket att ha när man eldar med ved - mycket dålig verkningsgrad!
gaia
 
gaia skrev:
Akumulatorn behöver inte stå i samma rum som panna .... det går bra att ha den var som helst i huset bara den står högre än panna ... kanske en våning högre upp eller på vinden om bjälklaget klarar tyngden?
När du säger kombipanna så hoppas jag att du ej tänker köpa olja/ved kombi för dom är inte mycket att ha när man eldar med ved - mycket dålig verkningsgrad!
gaia
varför måste acken stå högre än pannan, säkert dum fråga men ändå?
 
Det går utmärkt att placera tanken en våning under pannan också eller i ett annat hus och dra kulvert dit. Man tappar dock möjligheten till självcirkulation vid ev strömavbrott.
 
varför måste acken stå högre än pannan, säkert dum fråga men ändå?
måste inte.
men det är helt klart att föredra en högre placerad acc gentemot pannan.
det blir så mycket enklare att få det att fungera då bara därför att det heta vattnet vill uppåt av sig själv.
Vi vill ha det varma vattnet i acc och inte i pannan.
 
RoKe skrev:
måste inte.
men det är helt klart att föredra en högre placerad acc gentemot pannan.
det blir så mycket enklare att få det att fungera då bara därför att det heta vattnet vill uppåt av sig själv.
Vi vill ha det varma vattnet i acc och inte i pannan.
löser man inte det med en cirkulationspump?
 
kustlöparen skrev:
löser man inte det med en cirkulationspump?
Vi vill vi ha det varma vattnet i acc och inte i pannan.
Speciellt viktigt är detta när pannan inte brinner, (pannan brinner inte under den största delen av dygnets timmar)
Det varma vattnet lägger sig automatiskt högst.
Då är det smart att placera acc högt.

det är krångligt och svårt att hålla pannan kall när pannan inte brinner om pannan placeras tex i våningen över acc.

Det är väl skönt att inte behöva ha det onödigt krångligt och svårt?
 
kustlöparen skrev:
löser man inte det med en cirkulationspump?
Helt rätt o koppla den så den har elbackup vid ev strömavbrott via bilbatteri..

För att inte de ska bli självcirkulation bakvägen från acktank till panna så monterar du in en backventil på laddsidan till tanken (till toppen på acktanken)
 
RoKe skrev:
Det är väl skönt att inte behöva ha det onödigt krångligt och svårt?
Absolut, men i vissa fall kan det av utrymmesskäl kanske vara mer krångligt att bygga om huset, än att installera utrustning som fixar det som självciruklationen fixar annars?
 
2an skrev:
Helt rätt o koppla den så den har elbackup vid ev strömavbrott via bilbatteri..

För att inte de ska bli självcirkulation bakvägen från acktank till panna så monterar du in en backventil på laddsidan till tanken (till toppen på acktanken)
Ok, låter inte alltför avancerat?
 
Använder du ett laddpaket med inbyggd backventil (tex Laddomat 21) behövs ingen extra backventil.

Håller med Roke: Det är helt klart bättre att ha tankbotten ovan panntoppen. Så fort tanken börjar fyllas med kallt returvatten letar det sig till botten av pannan och knuffar upp det heta vattnet ur pannan till tanken. På så vis kyls pannan ned snabbare och mindre värme försvinner ut i skorstenen.

Nyttan blir större ju mindre tank man har i förhållande till panvolym och pannvikt. Om man tänker sig en anläggning med tex 2 m3 tank och en panna på 400 kg innehållande 150 liter vatten, så blir energin lagrad i pannan efter eldning en relativt stor del av den totala lagrade energin. Helt utan självcirkulation skulle den energin gå förlorad.
 