1 762 läst · 5 svar
2k läst
5 svar
Varmvattnet borta i tappkranen och elementen i ca 2-3 timmar
Hej!
Jag har ett problem som jag har råkat ut för vid två tillfällen.
För ett par veckor sedan så blev vi av med varmvattnet i både tappvattnet, men även elementen.
Det har inte varit någon speciell hög användning av varmvattnet när detta har inträffat.
Efter ca 2-3 timmar så kommer först tapp varmvattnet tillbaka och när det är tillräckligt varm så blir även elementen varma. Vad jag har kunnat se så går cirkulationspumparna som dom ska.
Igår så råkade vi ut för samma fenomen och värmen kom tillbaka efter ungefär samma tid.Finns det någon annan som har råkat ut för detta och vet var det beror på?
Vi har en bergvärmepump som är ca 20 år gammal men som har fungerat klockrent tills nu.
Elpatronen har aldrig varit inkopplad då det inte har funnits något behov av den.
Tack på förhand
Jag har ett problem som jag har råkat ut för vid två tillfällen.
För ett par veckor sedan så blev vi av med varmvattnet i både tappvattnet, men även elementen.
Det har inte varit någon speciell hög användning av varmvattnet när detta har inträffat.
Efter ca 2-3 timmar så kommer först tapp varmvattnet tillbaka och när det är tillräckligt varm så blir även elementen varma. Vad jag har kunnat se så går cirkulationspumparna som dom ska.
Igår så råkade vi ut för samma fenomen och värmen kom tillbaka efter ungefär samma tid.Finns det någon annan som har råkat ut för detta och vet var det beror på?
Vi har en bergvärmepump som är ca 20 år gammal men som har fungerat klockrent tills nu.
Elpatronen har aldrig varit inkopplad då det inte har funnits något behov av den.
Tack på förhand
Moderator
· Stockholm
· 51 827 inlägg
Nu vet jag inte vad det kan finnas för indikeringar på en 20 år gammal bergvärmepump. Men Det borde ju finnas någon form av larm, ev. bara en röd lampa eller liknande som indikerar om den "trivs".
På modernare pumpar brukar man kunna läsa av vilka temperaturer pumpen "ser", och läsa av ev. funktionslarm.
Felet tyder ju på att pumpen stått stilla ganska många timmar, det tar ett bra tag för varmvattnet att kallna.
Inga andra indikationer? Fungerade allt elektriskt i huset under tiden (tänker på om en fas kan ha varit bruten) ?
På modernare pumpar brukar man kunna läsa av vilka temperaturer pumpen "ser", och läsa av ev. funktionslarm.
Felet tyder ju på att pumpen stått stilla ganska många timmar, det tar ett bra tag för varmvattnet att kallna.
Inga andra indikationer? Fungerade allt elektriskt i huset under tiden (tänker på om en fas kan ha varit bruten) ?
Ett enkelt fel som vi råkade ut för var att kallvatten backade in i varmvattensystemet för att det var en blandare där det kunde smita in kallvatten bakvägen om bägge kranar var öppna. Men det borde ju inte påverka elementen?
Moderator
· Stockholm
· 51 827 inlägg
Det mesta här tyder ju på att pumpen inte levererat värme. Och om den inte larmat så borde det betyda att pumpen inte "anser" att värme behöver produceras, att det är varmt nog. Om man tänker sig fel på en temp. givare så borde det då behöva vara fel på både en till värmen, och en till varmvattnet, skumt.
Liknande trådar
-
korta pex rör i kök ingen avstängning på varmvattnet
Vatten & Avlopp -
Hur fäster man nät runt fasad och altan för att hålla råttor borta?
Altan & Uteplats -
Kan inte stänga av varmvattnet i byggnaden
Vatten & Avlopp -
Varmvattnet är fesljummet! Varför?!
Värme allmänt -
Vad kan det bero på att det är luft i varmvattnet?
Vatten & Avlopp