Har haft en elektriker på besök för inkoppling av bastu. När det var dax för premiär bastun så gick allt bra en stund sen började automatsäkringen lösa i el-centralen Jag drog ner på värmen för att minska på effekten, gick något bättre. Så min fråga är har elektrikern kopplat rätt?
Centralen har en 16 amp 3 fas automatsäkring. Aggregatet är 6 kw 3 fas
Inkopplingen som är gjord av elektriker..
Bastu3.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Min ide angående inkoppling

Bastu4.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Vad tror ni?
 
  • bastu.JPG
Man ser inte så bra på bilden, men jag tyder att du ska koppla på plinten och det verkar han inte gjort med jorden. Sen ska aggregatet ha nolla men den verkar han ha skippat? Varför alla byglar förstår jag inte heller.
 
Uppdaterar med en ny bild från elektriker installationen.
Vad jag förstår så behöver man inte använda nollan när man har aggregat utan kontrollenhet.
bastu5.JPG
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Detta är taget från instruktionsboken på bastuaggregatet. Men denna instruktion är 1 fas Nolla Jord.
bastu6.JPG
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Nolla 1-2
L1 - 3
L2 - 4
L3 - 5
Står ingenstans att den inte ska ha nolla?
 
Det behövs nolla, Som du kan se på bilden är elsllingorna kopplade mellan fasernaa och nollan, 230V slingor.
Den där inkopplingen ser helt fel ut!

//Patrik
 
Bild 8. Ser ut som att det endast är 3-ledare som anslutningskabel.
 
Har du möjlighet att ta ett kort över själva plinten så att man ser alla tråder?
Det verkar som om elektrikern kör 400V över elementen istället för 230V.
Om man tittar på din nedre bild så ska byglarna mellan 3-4-5 bort och där ska dina tre faser in plus att du även ska ha med nollan, för att få lägst storlek på säkringarna så ska du köra 3-fas, men det funkar även med 2-fas och 1-fas, men då ska det vara byglar mellan 3-4/4-5/3-5/3-4-5, bygeln mellan 1-2 ska alltid finnas.

Visserligen står det 400V 3N~ men det betyder inte att det ska vara 400V över elementen utan att det måste vara med en nolla, kolla på dessa bilder




 
  • Gilla
swerobo
  • Laddar…
Det stämmer som du säger om Nollan.
Men vad jag får ut av elektrikerns installation så ser det lite märkligt ut att en bygel mellan 2-3?

Så om Svart skulle vara Nolla
Borde rätt koppling vara?

1 = bygel till 2
2 = Svart (nolla)
3 = Brun? L1
4 = Grå? L2
5 = bygel till 4
 
LGG-01 skrev:
Bild 8. Ser ut som att det endast är 3-ledare som anslutningskabel.
Bilden visar en 230 installation
 
Du måste använda 5-ledare till detta aggregat.
 
Ring elektrikern och säg "gör om, gör rätt".
Han/hon behöver ta med sig en 5-ledare.
 
  • Gilla
Patrik_Hed och 2 till
  • Laddar…
RulleBulle skrev:
Bilden visar en 230 installation
P=6000W
U= 230V
I=?

I=P/U (x cos fi) Ger 6000/230=c:a 25 Amp.

Har en elektriker gjort detta?
 
Det var precis det jag kom fram till :D

1 = bygel till 2
2 = Svart (nolla)
3 = Brun? L1
4 = Grå? L2
5 = L3

Man blir lite orolig när man anlitar "riktiga yrkesmän" :thumbdown: och får en massa problem.

Sen så ligger aggregatet via el-centralens jordfelsbrytare vilket tydligen inte är att rekommendera när det gäller bastu.
 
Ja av en elektriker...
 