1 vedpanna, 3 acktankar, 2 identiska slutna expansionskärl och 1 lämplig shunt.
Jag har letat inkopplingsförslag under kvällen men inte hittat något klockrent.
Ska kolla med pann och tanktillverkaren imorgon också! :)
 
Vad är det du vill ha svar på
 
Begriper inte fullt ut baxis förslag, laddar dom tankarna genom expansionsledningen? Varför gör man så? Ska också installera nytt så jag är också fundersam som trådskaparen.
 
Jag gissar att det är för att få bort luften från tanktopparna dom ritat det så, utifrån erfarenheterna från mitt system så skulle jag hellre vilja haft expansionskärlet rakt upp från panntoppen för att avlufta laddkretsen och sedan satt en T-koppling och anslutit tanktopparna med lutning mot expansionskärlet och sedan laddat tankarna från sidan. jag har mitt expansionskärl anslutet i tanktopparna och laddar tankarna från sidan, men trots rejäl lutning på laddkretsen mot tankarna ville laddomaten dra ner luft som frigörs i pannan, inte förän termostaten i laddomaten var nästan helt stängd tog all luft vägen genom tankarna och ut i toppen. det tog nog 2 månader innan jag blev av med all luft i laddkretsen. men det förutsätter att man ska ha öppen expansion. med slutet system blir det en annan femma.
 