Nej , där har du inte mycket till isoleringsförmåga, detta är fusk eller slarv
kalla det vad du vill . Du kommer att få höga uppvärmningskostnader i vart fall.
Om detta inte åtgärdas ....
Just isoleringen är ett av dom viktigaste momenten på ett bygge och då kan
man inte göra så här..
Eti..
 
etiol skrev:
Nej , där har du inte mycket till isoleringsförmåga, detta är fusk eller slarv
kalla det vad du vill . Du kommer att få höga uppvärmningskostnader i vart fall.
Om detta inte åtgärdas ....
Just isoleringen är ett av dom viktigaste momenten på ett bygge och då kan
man inte göra så här..
Eti..
Dom som gjort väggblocken kommer i morgon och gör om isoleringen i ytterväggarna. Mycket jobb, 290m2 kåk med 2.7 meter takhöjd...
 
Kontrollera efteråt att dom har tejpat och tätat plasten noga. Annars kommer du få mer problem.
 
mattetvilling skrev:
Kontrollera efteråt att dom har tejpat och tätat plasten noga. Annars kommer du få mer problem.
Funderar om jag skulle slita bort installationsreglarna och göra om helt och hållet...
 
skall du ha mer isolering utanpå plasten eller.?????

Eti..
 
Isoleringen i bild 2 och 3 är ju under all kritik. På bild 1 kan det kanske räddas genom att "sträcka till" isoleringen lite.

Gör om - gör rätt!

Kräv att få helt ny plast!
 
etiol skrev:
skall du ha mer isolering utanpå plasten eller.?????

Eti..
Kommer 45mm isolering i installationsfacket.
 
jag förstår mig inte på dessa nya regler med ångspärren..
... Ångspärren skall förhindra att den ånga och fuktighet som uppstår inne i huset
inte skall kunna ta sig in i väggen och där ställa till med problem
som ex mögel / svamp eller andra fuktskador...

Nu är den då tydligen godkänd att sitta 50 mm in i väggen .
Vad jag vet så binder.... isolering fukt ..
Men vad händer sen..????
Eti..
 
etiol: Det är lungt att sätta plasten 50mm in i väggen så länge du har 3-4ggr
mer isolering på den kalla sidan av plasten än på den varma sidan.
(Förutsatt att fukthalten inomhus hålls inom korrekta värden =God ventilation mm)
-Läs på om relativ fuktighet på i forumet eller på wikipedia...
 
Och det är bättre att den sitter en bit in så plasten inte punkteras av apparatdosor och elrör.

Protte
 
hakaner skrev:
etiol: Det är lungt att sätta plasten 50mm in i väggen så länge du har 3-4ggr
mer isolering på den kalla sidan av plasten än på den varma sidan.
(Förutsatt att fukthalten inomhus hålls inom korrekta värden =God ventilation mm)
-Läs på om relativ fuktighet på i forumet eller på wikipedia...
Innifrån sett har vi 50mm - plast - 50mm - 170mm - vindduk

Det borde vara ok?!?!
 
tronen skrev:
Innifrån sett har vi 50mm - plast - 50mm - 170mm - vindduk

Det borde vara ok?!?!
Hel OK, du kan sova lugnt. (Även om jag tror att det nog är 45 mm och inte 50 - alla moderna reglar och isoleringar brukar hålla det måttet.)
 
b8q skrev:
Hel OK, du kan sova lugnt. (Även om jag tror att det nog är 45 mm och inte 50 - alla moderna reglar och isoleringar brukar hålla det måttet.)
45 så klart :)
 