Springor i isolering
Sida 1 av 2
Ta en titt på denna post i min byggblogg. Det är springor i isoleringen med risk för köldbryggor. Hur hög risk för problem skapar detta? Antar ganske hög risk då kondens/frost nästan är oundvikligt, eller hur? Bilder finns där.
http://nirdbygget.blogspot.se/2013/02/problem-med-isoleringen.html
http://nirdbygget.blogspot.se/2013/02/problem-med-isoleringen.html
Nej , där har du inte mycket till isoleringsförmåga, detta är fusk eller slarv
kalla det vad du vill . Du kommer att få höga uppvärmningskostnader i vart fall.
Om detta inte åtgärdas ....
Just isoleringen är ett av dom viktigaste momenten på ett bygge och då kan
man inte göra så här..
Eti..
kalla det vad du vill . Du kommer att få höga uppvärmningskostnader i vart fall.
Om detta inte åtgärdas ....
Just isoleringen är ett av dom viktigaste momenten på ett bygge och då kan
man inte göra så här..
Eti..
Dom som gjort väggblocken kommer i morgon och gör om isoleringen i ytterväggarna. Mycket jobb, 290m2 kåk med 2.7 meter takhöjd...etiol skrev:
Renoverare
· Västragötaland
· 864 inlägg
Kontrollera efteråt att dom har tejpat och tätat plasten noga. Annars kommer du få mer problem.
Allt görs om. Läs här: http://nirdbygget.blogspot.se/2013/02/all-isolering-gors-om.htmlvojma skrev:
jag förstår mig inte på dessa nya regler med ångspärren..
... Ångspärren skall förhindra att den ånga och fuktighet som uppstår inne i huset
inte skall kunna ta sig in i väggen och där ställa till med problem
som ex mögel / svamp eller andra fuktskador...
Nu är den då tydligen godkänd att sitta 50 mm in i väggen .
Vad jag vet så binder.... isolering fukt ..
Men vad händer sen..????
Eti..
... Ångspärren skall förhindra att den ånga och fuktighet som uppstår inne i huset
inte skall kunna ta sig in i väggen och där ställa till med problem
som ex mögel / svamp eller andra fuktskador...
Nu är den då tydligen godkänd att sitta 50 mm in i väggen .
Vad jag vet så binder.... isolering fukt ..
Men vad händer sen..????
Eti..
etiol: Det är lungt att sätta plasten 50mm in i väggen så länge du har 3-4ggr
mer isolering på den kalla sidan av plasten än på den varma sidan.
(Förutsatt att fukthalten inomhus hålls inom korrekta värden =God ventilation mm)
-Läs på om relativ fuktighet på i forumet eller på wikipedia...
mer isolering på den kalla sidan av plasten än på den varma sidan.
(Förutsatt att fukthalten inomhus hålls inom korrekta värden =God ventilation mm)
-Läs på om relativ fuktighet på i forumet eller på wikipedia...
Medlem
· Västerbottens län
· 17 859 inlägg
Och det är bättre att den sitter en bit in så plasten inte punkteras av apparatdosor och elrör.
Protte
Protte
Innifrån sett har vi 50mm - plast - 50mm - 170mm - vinddukhakaner skrev:
Det borde vara ok?!?!