Var ligger golv, innervägg och reglar i förhållande till muren? Rita gärna in på fig, + grov måttsättning.

Antar att du nu är inne på en mer permanent lösning?
Optimalt vore nog att få isolering utanför hela grunden, dvs ända upp till fasaden.

Tror att Lecakulor, liksom annan isolering bör hållas torr för isoleringseffektens skull.

Vi bor utanför Ask uppe vid Söderåsen.
 
Här kommer bild på de ungefärliga måtten/förhållandena på ytterväggen respektive golvet.
Kommer på nu när jag tittar på det ett knasigt förhållande mellan golvets höjd i förhållande till markytan.

Har uteslutit kommande dräneringen och isoleringen från bilden.

Antar att vi får gräva ur helt först innan vi kan ta beslut om form av isolering mot grundmuren. Beroende på hur jämn utan är. Jag har inte lyckats hitta exempel på hur man har gjort i de fall grunden är för ojämn för att kunna använda skivor.
Tack för dina synpunkter Oldboy!

Hallens yttervägg i genomskärning.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Åh, vilket praktiskt bra att ha dokument! (y)
 
Har tidigare varit i kontakt med Weber om Lecakulor i dränering.
Har fått tillåtelse att citera hans svar som fler kan ha nytta av:

Citat:
"Ja, det är mycket fördelaktigt att använda Leca® närmast grunden. Först tätar man källarväggen med Base 103 rödgrund. Därefter lägger manen geotextil mot väggen, makadambädden och slänten. Efter det kan man med fördel blåsa in kulorna eftersom man då slipper packa bädden. Därefter viker man över geotextilen och avslutar med jord/grus.

Man bör använda 12-20K som du skriver eftersom de kulorna är belagda med ett kapillärbrytande skikt. Platonmatta behövs inte eftersom kulorna är tillräckligt dränerande i sig själva.

En av fördelarna är som du säger att kulorna följer ojämnheter, en annan fördel är att det går fort. Efter utläggningen av geotextilen tar utblåsningen 1-3 timmar (kommer i 40 m[SUP]3[/SUP] kassetter och 3 st/bil, totalt upp till 120 m[SUP]3[/SUP]). Man får även en lättare fyllning och därmed mindre belastning på väggen.
Dessutom motsvarar ca 30 cm Leca® ca 10 cm cellplast i isoleringsvärde, och normalt sätt fyller man betydligt mer än så, så man får en bättre isolerad vägg.

Med vänliga hälsningar

Christian Carlsvärd
Teknikspecialist Leca"
 
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.