Ska bygga nytt 1-planshus om 142 kvm.

Tänkte be om en provtryckning (täthetstest) vid slutbesiktning.

Vet någon vad som är rimligt att kräva? Energiförbrukningen är satt till max 41 kWh/m2/år vilket i sig kanske begränsar hur tätt huset "får" vara?

Tack på förhand!
 
Gamla BBR hade 0,8l/s, kvm som krav.
Passivhuskravet ligger på 0,3l/s, kvm.
Riktigt bra hus kan komma mer till 0,1-0,15l/s,kvm.
 
Vi bygger just nu och provtryckte huset till 0,15. Vi la ner ganska mycket energi för att få det tätt. De flesta grannar har fått runt 0,3. Min uppfattning är att 0,3 är dagens standardnivå, så det bör ni klara.
 
Tror det står 0,55 l/s m2 i energiberäkningen för att uppnå 41 kWh/m2/år.

0,4 l/s m2 kanske är ett rimligt krav om 0,3 l/s m2 är passivhus.
 
Hur mätning utförs ska tydligen regleras av BBR. Där krav om ca 0,4 gäller... Kan ha fel. Någon som har koll på detta?
 
BBR säger inte hur man skall provtrycka. Däremot finns det en standard som heter SS EN 13829 som beskriver ett standardiserat sätt att provtrycka ett hus.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.