Har spfönster i hela huset, tillverkade 2011. Fönsternas u-värde är mellan 0,9 till 1,1. Alla orginalrutor har text mellan glasen, på aluminiumkant. Det står t.ex ar eller le och en massa siffror.
Nu har några rutor bytats ut, men de nya glasen saknar text helt och har istället vit kant mellan glasen. Hur vet man vad det är för glas som satts in?
 
Ingen stämpel någonstans? Varför har de bytts redan?
 
Inga synliga stämplar. De hade blivit repade under bygget, därför byttes rutorna.
 
Då tror jag att byggaren själv fixat nya rutor på annat håll än från sp fönster.
Sp fönster beställer sina glas från pilkington eller PL-glas. Försök få byggaren att leverera någon form av dokumentation på glasen som levererats. På glaset står ju även tillverkningsdatum som är viktig för garantins skull.
 
Nu har jag pratat med de som bytte rutorna. Det var luft mellan glasen och laminerat glas, sen började de svamla om lågenergiglas när jag frågade om U-värdet.
Isolerglas ska ha ädelgas så det verkar som vi har fått sämre rutor?
Om jag tolkar texten rätt så hade de gamla två lågenergiglas med argon emellan.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.