När jag köpte mitt hus hade man byggt en bastu i källaren. Men aggregatet var inte inkopplat utan stog golvet. Det finns framdragna kablar ur väggen men det är bara 220v. Går det att köra aggregatet på 220v , det verkar som man kan både 220 och 380. Vad är det för skillnad på vilket man gör? ( förrutom volten a lltså) ! ;)
 
Använder du 220 volt (är egentligen 230v idag) behöver du 1 st fas, nolla och jord.
Med en 230v inkoppling blir strömmen något högre vid samma effektuttag.

Använder du 380 v (är egentligen 400v idag) behöver du 3 st faser, jord och ev. nolla beroende på vad utrustningen kräver.
Med en 400v inkoppling blir strömmen något lägre vid samma effektuttag.

400v inkoppling är alltid att föredra om det går.
 
Rostig_9000i_-88 skrev:
Använder du 380 v (är egentligen 400v idag) behöver du 3 st faser, jord och ev. nolla .
Det räcker med 2 faser, jord och ev nolla för 400V
 
Granit999 skrev:
[quote author=Rostig_9000i_-88 link=1137158184/0#1 date=1137159647]
Använder du 380 v (är egentligen 400v idag) behöver du 3 st faser, jord och ev. nolla .
Det räcker med 2 faser, jord och ev nolla för 400V[/quote]

Jo det stämmer, om det man skall koppla in endast behöver 2 faser.
 