Hej!

Skulle vilja veta om någon vet vad man behöver när man ska koppla in solcell till en stuga där alla elledningar redan finns. Vill använda dessa om det är möjligt. Tips mottages tacksamt.

Rikard
 
Om vi börjar vid solcellerna så behöver du tämligen säkert låta dessa ladda ett eller flera batterier via en laddningsregulator (risk för överladdning annars). Efter batterierna sitter en konverterare, 12VDC till 240VAC. Spänningen ut från koverteraren matar sedan säkringsskåpet där förbrukarna redan sitter inkopplade.

Ovanstående gäller om du ska driva ngt som kräver 240VAC. Spis, ugn, värme eller varmvatten går bort då dessa enheter drar alltför mycket ström. Återstår, kyl/frys, tv, dator och lampor samt en vattenpump. Men det kanske räcker?

Om du tänker dig att enbart använda 12V så blir det annorlunda. Konvertern går bort. Säkringsskåpet har fel säkringar och alla eluttag (förutsätter att det finns) bör bytas.

12V kan du fixa själv. Det andra bör ngn med elbehörighet koppla (från konvertern mot förbrukarna).
 
med andra ord skulle denna utrustning räcka:
1 solpanel 150-200W
2 batterier a 250 Ah
1 regulator
1 omformare ren sinus 1000W
plus kabel å fäste.
 
Det den ska användas till är lampor(led), ladda telefoner, datorer och verktyg, eventuellt frysbox(12v) samt köra damsugare ibland.
 
någon som har förslag på butik där det kan inhandlas?
 
Fjelie 17 skrev:
Om vi börjar vid solcellerna så behöver du tämligen säkert låta dessa ladda ett eller flera batterier via en laddningsregulator (risk för överladdning annars). Efter batterierna sitter en konverterare, 12VDC till 240VAC. Spänningen ut från koverteraren matar sedan säkringsskåpet där förbrukarna redan sitter inkopplade.

Ovanstående gäller om du ska driva ngt som kräver 240VAC. Spis, ugn, värme eller varmvatten går bort då dessa enheter drar alltför mycket ström. Återstår, kyl/frys, tv, dator och lampor samt en vattenpump. Men det kanske räcker?

Om du tänker dig att enbart använda 12V så blir det annorlunda. Konvertern går bort. Säkringsskåpet har fel säkringar och alla eluttag (förutsätter att det finns) bör bytas.

12V kan du fixa själv. Det andra bör ngn med elbehörighet koppla (från konvertern mot förbrukarna).
Varför är säkringarna fel och varför måste han byta eluttag?

Säkringarna fungerar lika bra för 12 V som för 230 v. 10 A brytförmåga är samma oavsett spänning.
Uttagen kan mycke väl användas.
Allt naturligtvis förutsatt att det bara är solceller inkopplade i systemmet och att systemet inte är inkopplat till extern 230/440v anslutning.
 
oceanis skrev:
Varför är säkringarna fel och varför måste han byta eluttag?

Uttagen kan mycke väl användas.
Allt naturligtvis förutsatt att det bara är solceller inkopplade i systemmet och att systemet inte är inkopplat till extern 230/440v anslutning.
Anledningen till att uttagen bör bytas är att 12V-systemet är likspänningssystem som är känslig för pol-fel. 230V-systemet är växelspänningssystem. Dom uttag/kontakter för likspänning ser ut som ojordade uttag/kontakter men ena hålet/stiftet är lite större än det andra så att man inte kan felvända polisieringen.
 
Demmpa skrev:
Anledningen till att uttagen bör bytas är att 12V-systemet är likspänningssystem som är känslig för pol-fel. 230V-systemet är växelspänningssystem. Dom uttag/kontakter för likspänning ser ut som ojordade uttag/kontakter men ena hålet/stiftet är lite större än det andra så att man inte kan felvända polisieringen.
Yes du har rätt....svarade fortare än hjärnan tänkte. Var inne på säkringstänket och uttagen bara åkte med i farten.
 
Lite tveksam till att säkringarna funkar för 12V. En vanlig propp är ju egentligen en resistor som "brinner av". Dvs vid en viss effektutveckling. Då är 240V 10A är då inte samma som 12V 10A.

Automatsäkringar torde funka pss. Därav min kommentar om byte.
 
Säkringarna funkar lika bra vid 12V speciellt smältsäkringar. Effekten som löser ut dem är bara beroende av strömmen som flyter genom. Allt enligt P=I*I*R samma värmer även bimetallutlösaren i automaterna.
 
G
Demmpa skrev:
Anledningen till att uttagen bör bytas är att 12V-systemet är likspänningssystem som är känslig för pol-fel. 230V-systemet är växelspänningssystem. Dom uttag/kontakter för likspänning ser ut som ojordade uttag/kontakter men ena hålet/stiftet är lite större än det andra så att man inte kan felvända polisieringen.
Det är dumt att sätta "vanliga" kontakter till lågspänning framförallt för elsäkerheten. Dvs har du bytt till den kontakten på din 12voltsdrivna lampa/tv så är det ju lätt hänt att någon som inte har koll på det sätter in den i ett vanligt vägguttag med 230V. Förhoppningsvis så går bara prylen sönder, men har man otur kan det börja brinna eller att något blir strömförande. Sedan är det ju som redan sagts lätt att polvända kontakten.

Så använd kontakter som är gjorda för DC som är polariserade.

12mm "ciggplugg" är en variant som är hyffsad och lätt att få tag på. http://www.kjell.com/sortiment/el/b...ontakter/ciggplugg-12-mm-(husvagn-bat)-p39057 Den vanligaste 21mm stora ciggpluggen brukar glappa mera, men är ännu vanligare.
 
Troligen blir ledningarna för smala för ett 12 V system och spänningsfallet kan bli högt. Det bästa är att ha en omvandlare till 230 V då vet du att allt är rätt dimensionerat, dessutom fungerar 230 V apparater bättre än 12 V och 230 V apparater är betydligt billigare än 12 V apparater.
Och du ska vara medveten om att bara för att det är 12 volt så är det inte mer "lagligt" att koppla själv om den totala effekten överstigen 200VA eller ca 200 Watt. Och i det här fallet ligger du långt över gränsen.
 
Tack för bra svar... Jag kommer så gott som uteslutande att använda 230V eftersom alla ledningar är dragna och klara(har varit kopplat till elnät förut). Så det är inte tal om att byta till 12V om det inte behövs.
 
Det är inte försumbara tomgångsförluster i växelriktaren. Om allt skall drivas med 230V kommer det att behövas större solpaneler och batterier för samma funktionalitet.
 
Ser du min lista på material längre upp? Ser det ut som det räcker?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.