2 463 läst · 5 svar
2k läst
5 svar
lk fördelare uni
Medlem
· Västra Götaland
· 179 inlägg
Snabb fråga, sitter och skall beställa lite rördelar till tappvatten. Skall ha en LK fördelare uni med avstängning, mot denna skall jag bland annat koppla vanlig 15mm kopparrör/prisol.
Fråga: Jag tolkar det som att denna fördelare är gjort för LKs PAL rör som är 16mm utvändigt. Måste jag använda planadapter + halvkoppling för att ansluta 15mm kopparrör eller funkar det med vanlig stödhylsa, klämring och mutter?
Fråga: Jag tolkar det som att denna fördelare är gjort för LKs PAL rör som är 16mm utvändigt. Måste jag använda planadapter + halvkoppling för att ansluta 15mm kopparrör eller funkar det med vanlig stödhylsa, klämring och mutter?
Medlem
· Västra Götaland
· 179 inlägg
Ja det är ju en ide. Jag gillar att det är avstängning inbyggd, det har inte vatette på sina. Det går ju såklart att sätta dit men känns inte lika smidigt/billigt med 4 ballofixer på.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 287 inlägg
Krilleman
Husspekulant Plumber
- Södermanland
- 16 287 inlägg
I lk:s instruktioner hittar jag ingen info om anslutning av Cu direkt i UNI fördelaren. Bara PEX.
Jag provade dock på en UNI jag har liggandes och mycket riktigt passar ett 15 rör i änden hur fint som helst. En Conex mutter+kona borde bli hur bra. MEN bara för det passar betyder det inte att det är korrekt installerat.
Jag skulle nog gjort som Pherra rekommenderar, köp vatette, konungen av klämringskopplingar!
Jag provade dock på en UNI jag har liggandes och mycket riktigt passar ett 15 rör i änden hur fint som helst. En Conex mutter+kona borde bli hur bra. MEN bara för det passar betyder det inte att det är korrekt installerat.
Jag skulle nog gjort som Pherra rekommenderar, köp vatette, konungen av klämringskopplingar!
Medlem
· Västra Götaland
· 179 inlägg
Tack för hjälpen, kommer göra som ni föreslår och satsa på vatette istället.