Hej,

Vi har byggt till vårt hus från ca 120 (+60) kvm till 160 (+80) kvm och har efter det problem med att få upp värmen i huset när det är kallt ute. Vi har skruvat på det mesta nu under ett par år utan att lyckas lösa problemet riktigt. När utomhustemp är under -10 grader har vi svårt att få upp värmen inomhus över 17 grader, och i tillbyggnaden som är murad med Finja Ergotherm blir inomhustemperaturen ännu lägre, ner mot 15 grader (se annan tråd ang Ergotherm som felaktigt hamnade under "fasad"). Borrhålet är ca 130 meter djupt tror jag och nuvarande värmepump är ca 15 år gammal. Trycket i systemet kollar vi regelbudet.

Någon som har tips på vad som kan behöva bytas ut om systemet inte räcker till (dvs vad ger mest effekt)? t ex expansionskärl, cirkulationspump el likn? Vill helst undvika att byta ut hela värmepumpen eftersom det blir lite för dyrt.. Tacksam för svar.
 
Hej,

Vad är det för värmepump, och vilken effekt?

130 meter borrhål, (även om det skulle vara det aktiva djupet?) låter för lite för ett normalisolerat hus med din yta.

Du borde kunna få upp temperaturen med eltillskott, men det är nog det enda.
 
Går vp kontinuerligt alltså 24 tim dygn ? Används eltillskott ? vilken vp ?
 
Det står "Borö-pannan" på värmepumpen men hittar ingen effektangivelse. Vi kan få upp värmen med eltillskott men inte tillräckligt när det är ordentligt kallt, det tar också lång tid att få upp värmen. Pumpen går kontinuerligt, dvs 24h/dygn.
 
Hej igen,

Nog måste det finnas några små siffror någonstans? Ingen typskylt? Ingen manual?

Kan du ta ett foto? Har du något papper på borran? (kolla brunnsarkivet annars)

Om man på grund av brist på annat räknar lite löst enligt schabloner:

160 m2 uppvärmd yta. Okänd isolering av byggnaden = standardvärden.

160m2 * 50W/m2 effektbehov 8kW. dvs rimlig pump bör vara 6-8 kW effekt.

Ditt borrhål är "ca 130 meter djupt" Om vi drömmer oss bort en stund så är detta det aktiva djupet, och återigen enligt någon generell mall så kan du plocka ur ca 130m * 40W = 5.2kW momentant.

Slutsats. Samma som mitt inlägg ovan.

Alt 1. Eltillskott

Alt 2. Djupare/ytterligare borrhål + kanske större värmepump.
 
Är det en vp som jobbar med fast temp mot en acktank och sen shuntas värmen ut på radiatorerna.
 
Alt 1. Eltillskott

Alt 2. Djupare/ytterligare borrhål + kanske större värmepump.

Alt 3. Byta till kraftigt över dementioerade radiatorer, eller till fläktkonvektorer.

Ganska vanligt problem när man tillför yta att VP blir för liten.
 
Tack för alla svar och all info ovan! Jag får ta hit någon som kollar igenom systemet samt dimensioneringen av radiatorer i huset.
 
  • Gilla
pinnladan
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.