2 790 läst · 7 svar
3k läst
7 svar
Problem med bergvärme efter tillbyggnad
Hej,
Vi har byggt till vårt hus från ca 120 (+60) kvm till 160 (+80) kvm och har efter det problem med att få upp värmen i huset när det är kallt ute. Vi har skruvat på det mesta nu under ett par år utan att lyckas lösa problemet riktigt. När utomhustemp är under -10 grader har vi svårt att få upp värmen inomhus över 17 grader, och i tillbyggnaden som är murad med Finja Ergotherm blir inomhustemperaturen ännu lägre, ner mot 15 grader (se annan tråd ang Ergotherm som felaktigt hamnade under "fasad"). Borrhålet är ca 130 meter djupt tror jag och nuvarande värmepump är ca 15 år gammal. Trycket i systemet kollar vi regelbudet.
Någon som har tips på vad som kan behöva bytas ut om systemet inte räcker till (dvs vad ger mest effekt)? t ex expansionskärl, cirkulationspump el likn? Vill helst undvika att byta ut hela värmepumpen eftersom det blir lite för dyrt.. Tacksam för svar.
Vi har byggt till vårt hus från ca 120 (+60) kvm till 160 (+80) kvm och har efter det problem med att få upp värmen i huset när det är kallt ute. Vi har skruvat på det mesta nu under ett par år utan att lyckas lösa problemet riktigt. När utomhustemp är under -10 grader har vi svårt att få upp värmen inomhus över 17 grader, och i tillbyggnaden som är murad med Finja Ergotherm blir inomhustemperaturen ännu lägre, ner mot 15 grader (se annan tråd ang Ergotherm som felaktigt hamnade under "fasad"). Borrhålet är ca 130 meter djupt tror jag och nuvarande värmepump är ca 15 år gammal. Trycket i systemet kollar vi regelbudet.
Någon som har tips på vad som kan behöva bytas ut om systemet inte räcker till (dvs vad ger mest effekt)? t ex expansionskärl, cirkulationspump el likn? Vill helst undvika att byta ut hela värmepumpen eftersom det blir lite för dyrt.. Tacksam för svar.
Hej,
Vad är det för värmepump, och vilken effekt?
130 meter borrhål, (även om det skulle vara det aktiva djupet?) låter för lite för ett normalisolerat hus med din yta.
Du borde kunna få upp temperaturen med eltillskott, men det är nog det enda.
Vad är det för värmepump, och vilken effekt?
130 meter borrhål, (även om det skulle vara det aktiva djupet?) låter för lite för ett normalisolerat hus med din yta.
Du borde kunna få upp temperaturen med eltillskott, men det är nog det enda.
Det står "Borö-pannan" på värmepumpen men hittar ingen effektangivelse. Vi kan få upp värmen med eltillskott men inte tillräckligt när det är ordentligt kallt, det tar också lång tid att få upp värmen. Pumpen går kontinuerligt, dvs 24h/dygn.
Hej igen,
Nog måste det finnas några små siffror någonstans? Ingen typskylt? Ingen manual?
Kan du ta ett foto? Har du något papper på borran? (kolla brunnsarkivet annars)
Om man på grund av brist på annat räknar lite löst enligt schabloner:
160 m2 uppvärmd yta. Okänd isolering av byggnaden = standardvärden.
160m2 * 50W/m2 effektbehov 8kW. dvs rimlig pump bör vara 6-8 kW effekt.
Ditt borrhål är "ca 130 meter djupt" Om vi drömmer oss bort en stund så är detta det aktiva djupet, och återigen enligt någon generell mall så kan du plocka ur ca 130m * 40W = 5.2kW momentant.
Slutsats. Samma som mitt inlägg ovan.
Alt 1. Eltillskott
Alt 2. Djupare/ytterligare borrhål + kanske större värmepump.
Nog måste det finnas några små siffror någonstans? Ingen typskylt? Ingen manual?
Kan du ta ett foto? Har du något papper på borran? (kolla brunnsarkivet annars)
Om man på grund av brist på annat räknar lite löst enligt schabloner:
160 m2 uppvärmd yta. Okänd isolering av byggnaden = standardvärden.
160m2 * 50W/m2 effektbehov 8kW. dvs rimlig pump bör vara 6-8 kW effekt.
Ditt borrhål är "ca 130 meter djupt" Om vi drömmer oss bort en stund så är detta det aktiva djupet, och återigen enligt någon generell mall så kan du plocka ur ca 130m * 40W = 5.2kW momentant.
Slutsats. Samma som mitt inlägg ovan.
Alt 1. Eltillskott
Alt 2. Djupare/ytterligare borrhål + kanske större värmepump.
Alt 1. Eltillskott
Alt 2. Djupare/ytterligare borrhål + kanske större värmepump.
Alt 3. Byta till kraftigt över dementioerade radiatorer, eller till fläktkonvektorer.
Ganska vanligt problem när man tillför yta att VP blir för liten.
Alt 2. Djupare/ytterligare borrhål + kanske större värmepump.
Alt 3. Byta till kraftigt över dementioerade radiatorer, eller till fläktkonvektorer.
Ganska vanligt problem när man tillför yta att VP blir för liten.
Liknande trådar
-
Problem med värme efter installation av nytt värmesystem
Värme allmänt -
Efter takbyte, problem med läckage och snickare. Vad gör man?
Tak & Vind -
Är dubbelmatning in i hus efter solcellsinstallationen ett problem?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Problem med bergvärmepump efter Jag
Värmepumpar -
Problem med ett element efter bergvärmeinstallation
Värmepumpar