Håller på och renoverar vårt nya hus och tänkte gå igenom alla vattenburna element. Har luftat så det inte pyser längre men nu kommer inget vatten. Öppnar jag med en element nyckel nu så händer ingenting. Alla element på nedervåningen är varma (drog upp alla på max både uppe och nere för att öka genomströmningen) men några på ovanvåningen är kalla.

Vart fyller jag på mer vatten i systemet? Antar att det är det som är problemet?
Är det i värmeaggregatet eller någonstans bland rören i rummet?

Här kommer lite bilder:

http://s15.postimage.org/cwvrlbbsr/IMG_0214.jpg
Här är som det ser ut nu. Mätaren till kärlet där upp står på 0.5 bar, men är ditritat ett streck att det bör stå på 1bar. Jag gissar att detta är till elementen då det undre kärlet är ett expansionskärl.

http://s16.postimage.org/gfbanyb6t/IMG_0210.jpg


http://s17.postimage.org/usdxdjk6n/IMG_0217.jpg
Detta är underdelen av värmeaggregatet. Cikulationspumpen är väl den som sitter nere till höger. Men är det här jag fyller på vatten till element systemet? Ska man stänga av pumpen innan man luftar elementen?

Än en gång tacksam för att hjälp jag fått här på forumet!

/Olof
 
  • IMG_0214.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Du fyller på med den mindre blå ratten som skymtar där uppe till höger.
Fyll på till 1bar och lufta sedan igen för att se om det kommer mer luft.

EDIT: En bild tagen snett upp mot höger skulle nog hjälpa mer.
 
Krilleman
Vrider du på den inringade ventilen ska manometern som visar trycket i värmesystemet börja röra sig omgående!
 
  • påfyllning.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gilla
siri7
  • Laddar…
Tack för svaren.

Föregående svarare beställde en bättre bild. Här kommer förhoppningsvis en bättre:

http://s7.postimage.org/msr21czu3/IMG_0229_1.jpg


Värmeaggregatet är en Nibe Fighter 1215, det är alltså inget slutet system antar jag? Jag kan fylla på mer vatten?

Jag vred på den kranen men vågade inte ha den öppen i mer än 5sek. Jag kan ju inte sådant här.

Däremot så ställde jag om alla element från max till halv på bottenplan och då började det rinna som tusan i elementen på ovanvåningen, det är väl ett klart tecken på att trycket är för lågt just nu?

Tar det lång tid att fylla på upp till 1bar? just nu står den på 0.5bar.

Tack än en gång för svaren.

/Olof
 
siri7 skrev:
Tack för svaren.

Föregående svarare beställde en bättre bild. Här kommer förhoppningsvis en bättre:

[länk]


Värmeaggregatet är en Nibe Fighter 1215, det är alltså inget slutet system antar jag? Jag kan fylla på mer vatten?

Jag vred på den kranen men vågade inte ha den öppen i mer än 5sek. Jag kan ju inte sådant här.

Däremot så ställde jag om alla element från max till halv på bottenplan och då började det rinna som tusan i elementen på ovanvåningen, det är väl ett klart tecken på att trycket är för lågt just nu?

Tar det lång tid att fylla på upp till 1bar? just nu står den på 0.5bar.

Tack än en gång för svaren.

/Olof
Läs:

krilleman_215 skrev:
Vrider du på den inringade ventilen ska manometern som visar trycket i värmesystemet börja röra sig omgående!
Tänk på att SÄV:en öppnar vid 1.5 bar.. Oftast inte exakt där men så du inte drar iväg till 2 bar.
 
Öpnna kranen och håll koll på mätaren på det nedre kärlet, enkelt. Alltså, stäng den blå ventilen vid 1,2-1,5.
 
  • Gilla
bjar
  • Laddar…
Nä, det är mätaren på det övre kärlet.
Det nedre kärlet är väl för köldkretsen (?)
 
siri7 skrev:
Tar det lång tid att fylla på upp till 1bar? just nu står den på 0.5bar.

Tack än en gång för svaren.

/Olof
Jag brukar få öppna min kran, som är en likadan, ganska duktigt när jag fyller på, då tar det nog uppåt en halv minut.
 
bax skrev:
Jag brukar få öppna min kran, som är en likadan, ganska duktigt när jag fyller på, då tar det nog uppåt en halv minut.
Då ska du kanske

1. Fylla på lite oftare
2. Börja leta efter läckan

;)
 
  • Gilla
sj6 och 1 till
  • Laddar…
Där är ingen läcka, men jag har byggt om mitt system så där har varit en del inkörningsproblem.
 
sj6 skrev:
Läs:
Tänk på att SÄV:en öppnar vid 1.5 bar.. Oftast inte exakt där men så du inte drar iväg till 2 bar.
Om du inte har ett avlopp i golvet bör du sätta en hink eller liknande under röret som kommer från tyckkärlet och slutar ner mot golvet. Det kommer rinna ut vatten om du fyller på så mycket att övertrycksventilen öppnar (1,5-2 bar). Jag har mitt rör kopplat till avloppet för att slippa tänka på vad som händer vid övertryck.
 
Redigerat:
Hej igen.

Tack för alla svar. Nu har jag lyckats fylla på kärlet upp till 1 bar och håller som bäst på och springer upp och ner i trapporna och luftar element och fyller på mer vatten, mycket luft var det i systemet.
Varmt och gott till vintern.

Tack än en gång.

/Olof
 
Jag har fått lära mig att cirkulationspumpen skall vara avstängd när man luftar elementen.
 
verktygsgurun skrev:
Jag har fått lära mig att cirkulationspumpen skall vara avstängd när man luftar elementen.
Ja, det stämmer. Luften kan få för sig att röra på sig annars och det har faktiskt hänt oss. Jag startade cirkpumpen för tidigt så det var bara att gå ett varv till och lufta ;)
 